 本栏论题: 穿芯式电流互感器事故现象和分析  [763]

    1 事故现象
   
    河北临漳县电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测得一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,而且三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。
   
    2 事故分析
   
    仔细分析,我们发现一个共同规律,一、二次侧检测、计量电流都是将近相差三倍,这才引起我们的警觉,仔细查看互感器铭牌,才发现忽略一个重要的问题:安匝容量,注明300安匝,故用于100/5线路中,就应该绕三次,而不应该是常规的一匝穿芯。
   
    3 事故处理
   
    我们将一次线路在互感器上绕了三圈,检测电流为81A,一次线路用钳型电流表测为82A,两者基本相符。这说明我们不应忽略这个问题。
   
    穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计 量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。所谓安匝容量,系指电流互感器一次侧单心穿线时的最大额定电流值,也即额定电流与穿芯匝数的积。如型号为LMZJ--0.5、400安匝,即一次侧单匝穿芯,最大电流为400A,如采用两匝穿绕,则原边额定电流为200A,它与检测电流 常配合使用,既表示了电流互感器一次侧的额定电流工作范围,也暗示了接线方式。如果忽略了这个问题,就会出现以上难以预料的问题。
   