发表人:jsbylzh 发表时间:2011/12/15 16:16:00  

 

 本栏论题: SBWZ温度变送器  [811]

    SBWZ温度变送器,导轨式温度变送器,一体化温度变送器,温度变送器的详细资料:
   
    应用
    SBWZ系列 高精度温度变送器为24V供电、二线制的一体化变送器。产品采用进口集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大,并转换成4-20mA或0-10mA的输出电流,或0~5V的输出电压。其中铠装变送器可以直接测量气体或液体的温度特别适用于低温范围测量,克服了冷凝水对测温所带来的影响.
   
    技术参数及说明
    热电阻测量范围 PT100:-200~650℃;CU50:-50~150℃
    热电偶测量范围 K分度:300~1200℃; E分度:200~800℃;S分度:600~1600℃
    输出信号 4-20mA,0-10mA,0-10V,0-5V任选
    测量精度 热电阻:0.2~0.3% 热电偶:1~2%
    温度漂移 0.025%/℃,年漂移小于0.5%
    工作电源 +12VDC或+24VDC±10%
    工作环境 0~70℃
    储存环境 -40~+85℃
    负载能力 0~500欧姆
    变送器型号命名
   
    与含义
    变送器类型 分度号 接线盒 护管外径 固定方式及插入深度
    RWB热电阻 PT100 A防水 1-16mm 用文字说明
    DWB热电偶 CU50 2-12mm
   
    注意事项
    SBWZ温度变送器的供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器。变送器的校准应在加电5分钟后进行,并且要注意当时环境温度。测高温时(>>100℃)传感器腔与接线盒间应用填充材料隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器.在干扰严重的情况下使用传感器,外壳应牢固接地避免干扰.电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性。只有RWB型有0~10mA输出,为三线制,在量程值的5%以下,由于三极管的关断特性造成不线性.变送器每6个月应校准一次.DWB因受电路限制不能进行线性修正,最好按说明选择量程以保证其线性。
    备注
    用户选型时请告知使用环境,在对型号命名不清楚时可用文字说明,如果定购非标产品如0-5V输出等请注明。