回复:一台电脑与多台PLC通讯
PLC若要具有与电脑的通讯功能,必须具有RS232或RS485的通讯接口,我常用三菱PLC,比如FX0S系列就没有通讯功能,FX1N、FX2N系列就有通讯功能。通讯功能一般做为可选模块单独出售,主机中是不含有的。
多台PLC如要与一台电脑通讯,实际上就已经构成了基本的人机界面,在软件上需要有组态软件支持,硬件上需要有类似HUB的通讯模块、板卡的支持。比如可以用鸿格的I-7520模块,该模块可以接收200多个RS485设备,而输出一个RS232与电脑通讯。这样的卡、HUB原理是一样的,但I-7520是最便宜的。这些模块、卡、HUB也可以有RJ45输出,同样可以和上位机通讯。
除了上面的软件、硬件支持外,还需要软件能够识别出不同的PLC、设备的驱动。
在软件中是需要编写程序的,定义变量、指定相关的设备,这样才完成了通讯。
实际这项工作是一个不小的工程,但若能亲自作完也很锻炼人的,希望工作中有了问题能与我联系,我的地址:zhenghx@mail.hl.cn
|