 本栏论题: 电磁流量计传感器如何安装  [807]

    (1)安装场所
      
      通常电磁流量计传感器外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求。
      
      1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
      
      2)尽可能避免测量管内会变成负压;
      
      3)选择振动小的场所,特别对一体型仪表;
      
      4)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
      
      5)易于实现传感器单独接地的场所;
      
      6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
      
      7)环境温度在-25/-10~50/60℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;
      
      8)环境相对湿度在10%~90%范围内;
      
      9)尽可能避免受阳光直照;
      
      10)避免雨水浸淋,不会被水浸没。
      
      如果防护等级是IP67(防尘防浸水级)或IP68(防尘防潜水级),则无需上述8)、l0)两项要求。
      
      (2)直管段长度要求
      
      为获得正常测量精确度,电磁流量计传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其他流量仪表相比要求较低。90°弯头、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D或无要求;但要防止蝶阀阀片伸人到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如下表所示,要求比通常要求高。这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。ISO6817是使用电磁流量计的标准,该标准认为对任何类型流动扰动至少应有10D的直管,性能变动才能保证不超过1%。ISO9104和JJG198是为评定电磁流量计性能提出的文件;表中所列JJG198的直管段长度是为精度0.5级及以上的仪表。