发表人:ludingchang 发表时间:2012/6/1 15:34:00  

 

 本栏论题: 西门子PLC PID控制方面的测试题  [3534]

    一、选择题
   
    1. 用于将传感器提供的电量或非电量转换成标准的直流电流或电压信号的设备是( )。 (2分)
   
    A.数字量输入模块
    B.模拟量输入模块
    C.模拟量输出模块
    D.变送器
   
    2. SM331是模拟量输入模块,其主要组成部分是( )。 (2分)
   
    A.ADC
    B.DAC
    C.CPU
    D.变送器
   
    3. 如果输入的模拟量为4~20mA的电流时,SM331的量程卡应设置在( )位置。 (2分)
   
    A.A
    B.B
    C.C
    D.D
   
    4. 如果输入的模拟量信号为1~5V的电压时,在模块的属性中应设置“Measuring Type”(测量的种类)为( )。 (2分)
   
    A.4DMU current
    B.2DMU current
    C.E voltage
    D.deactivated
   
    5. 传感元件为热电阻(如Pt100)时,为了获得很高的测量精度,在模块的属性中应设置“Measuring Type”(测量的种类)为( )。 (2分)
   
    A.4DMU current
    B.2DMU current
    C.E voltage
    D.deactivated
   
    6. 模拟量输入模块属性中设置“Measuring Type”(测量的种类)为TC-IL表示模块与热电偶连接,( )。 (2分)
    A.外部补偿,模块将温度值送给CPU
    B.外部补偿,模块将所测热电动势的十进制数值送给CPU
    C.内部补偿,模块将温度值送给CPU
    D.内部补偿,模块将所测热电动势的十进制数值送给CPU
   
    7. 模拟量输出模块的输出类型有( )种。 (2分)
   
    A.1
    B.2
    C.3
    D.4
   
    8. 下列系统功能块用于实现连续PID控制的是( )。 (2分)
   
    A.SFB41
    B.SFB42
    C.SFB43
    D.SFB44
   
    9. 若SFB41的输入端PVPER_ON=1,表示过程输入变量(反馈值)( )。 (2分)
   
   
    A.以实数格式从PV_IN端输入
    B.以16位整数格式从PV_PER端输入
    C.以实数格式从PV_PER端输入
    D.以16位整数格式从PV_IN端输入
   
    10. SFB41PID的控制器中,负反馈的误差ER等于( )。 (2分)
   
    A.SP_INT-PV_PER
    B.SP_INT-PV_IN
    C.SP_INT-PV
    D.PV-SP_INT
   
    11. 若要将SFB41组态为PI控制器,参数的设置正确的是:( )。 (2分)
   
    A.P_SEL=0;I_SEL=0;D_SEL=1
    B.P_SEL=0;I_SEL=1;D_SEL=1
    C.P_SEL=1;I_SEL=0;D_SEL=1
    D.P_SEL=1;I_SEL=1;D_SEL=0
   
    12. SFB41的四个整定参数CYCLE、GAIN、TI、TD的数据类型分别为:( )。 (2分)
   
    A.TIME、REAL、TIME、TIME
    B.S5TIME、REAL、TIME、TIME
    C.TIME、INT、TIME、TIME
    D.TIME、INT、S5TIME、S5TIME
   
    13. 关于SFB41的积分时间常数TI和微分时间常数TD,说法正确的是:( )。 (2分)
   
    A.积分时间一定小于微分时间
    B.积分时间应>=采样时间
    C.微分时间应>=采样时间
    D.积分和微分不能同时出现
   
    14. SFB41控制器的输出值要送给模拟量输出模块,需要( )。 (2分)
   
    A.将MAN_ON切换到手动模式
    B.将MAN_ON切换到自动模式
    C.从LMN_PER端输出
    D.从LMN端输出
   
    15. PID控制器参数整定的先后顺序为( )。 (2分)
   
    A.先比例,后积分,最后微分
    B.先积分,后比例,最后微分
    C.先比例,后微分,最后积分
    D.先积分,后比例,最后微分
   
    16. PID控制器参数的工程整定,如果被控制量是温度,选取采样周期 时的经验数据可参照( )(s)。 (2分)
   
    A.15~20
    B.3~10
    C.1~5
    D.6~8
   
    17. PID控制器的P参数越大,比例作用越强,动态响应越 ( ),消除误差的能力越( )。 (2分)
   
    A.快,弱
    B.快,强
    C.慢,弱
    D.慢,强
   
    18. PID控制器的积分时间常数TI增大时,积分作用( ),系统的动态性能可能有所改善,消除误差的速度( )。 (2分)
   
    A.增强,减慢
    B.增强,加快
    C.减弱,减慢
    D.减弱,加快
   
    19. PID控制器的微分时间常数 增大时,超调量( ),系统的动态性能得到改善,抑制高频干扰的能力( )。 (2分)
   
    A.增加,增强
    B.增加,下降
    C.减小,增强
    D.减小,下降
   
    20. 下列不属于PID控制器的特点的是:( )。 (2分)
   
    A.需要被控对象的数学模型
    B.结构简单,容易实现
    C.有较强的灵活性和适应性
    D.使用方便,只需要设置一些参数即可
   
    21. 控制对象的惯性滞后较大时,应选用( )控制方式。 (2分)
   
    A.P
    B.PD
    C.PI
    D.PID
   
    22. 需要控制对象有较好的动态品质和较高的稳态精度时,可以选用( )控制方式。 (2分)
   
    A.P
    B.PD
    C.PI
    D.PID
   
    23. 在控制系统中,某些执行机构如果频繁动作,会导致小幅振荡,造成严重的机械磨损,应选用( )控制方式。 (2分)
   
    A.PI
    B.PD
    C.PID
    D.带死区的PID
   
    24. 模拟量输入模块将0~20mA的信号转换为单极性数字( )。 (2分)
   
    A.0~255
    B.0~27648
    C.0~32511
    D.0~32767
   
    25. 模拟量规范化程序FC105的输入端IN的数据类型为( )。 (2分)
   
    A.16位有符号整数
    B.16位无符号整数
    C.32位有符号整数
    D.32位实数
   
    26. 模拟量规范化程序FC106的输入端IN的数据类型为( )。 (2分)
   
    A.16位有符号整数
    B.16位无符号整数
    C.3

以下是关于《西门子PLC PID控制方面的测试题》论题的回复(共2篇)

回复人:eaglesky 

 回复时间:2012/6/7 17:28:00

支持(272) | 反对(466)

 

    把考试题搬上来了?

回复人:liuranlan5 

 回复时间:2012/10/25 15:15:00

支持(369) | 反对(466)

 

    真厉害

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳