发表人:gdfshsan 发表时间:2005/7/30 11:16:00  

 

 本栏论题: 温度测量EM231RTD  [2715]

    测温时,传感器为西门子楼宇的QAA24(Ni 1000),CPU226及EM231RTD,实际温度为摄氏31.6度时,在电脑上读PLC显示232(23.2度)?问题出在哪里?EM231RTD上的DIP开关为10111001(也试过11010001)。多谢!

以下是关于《温度测量EM231RTD》论题的回复(共4篇)

回复人:大哥 

 回复时间:2005/9/12 13:53:00

支持(531) | 反对(537)

 

    回复:DIP应该设置为:11011001

    DIP应该设置为:11011001。RTD为:Ni1000。接线方式:2线或4线

回复人:qq_100 

 回复时间:2005/9/13 20:22:00

支持(340) | 反对(348)

 

    回复:不太明白请说明白点

    

回复人:大哥 

 回复时间:2005/9/26 13:43:00

支持(266) | 反对(383)

 

    回复:这没有什么不明白的。按照说明书的要求

    这没有什么不明白的。按照说明书的要求必须这样设置。

回复人:fangjunmin 

 回复时间:2005/8/2 11:59:00

支持(508) | 反对(402)

 

    回复:还是传感器类型设置问题

    EM231的检测设置和传感器不匹配
    如果没有这种类型,可以在程序中加一个处理程序