 本栏论题: SOS!西门子plc300和200如何PROFIBUS-DP通信?  [3730]

    S7-300 2DP和S7-200之间采用PROFIBUS-DP通信,S7-200端采用EM277。
    EM277 GSD文件已经在STEP7中安装完毕,而且已经将EM277挂在PROFIBUS网络上,可是如何建立200和300之间的对应呢。只是看见I/O ADDRESS是4、5。那么200的地址对应什么?
    请高手、大哥们指点迷津!

以下是关于《SOS!西门子plc300和200如何PROFIBUS-DP通信?》论题的回复(共6篇)

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/8/30 11:41:00

支持(898) | 反对(434)

 

    回复:检查EM277的属性

    在STEP7 HW CONFIG中profibus下面EM277的图标,察看“属性”,在属性中DEVICE-SPECIFIC PARAMETERS中i/0 offset in the v-memory中的value的数值。
    如果value中的数值是100。那么S7-200中的VB100对应s7-300中ib4。vb101对应IB5

回复人:fjp77 

 回复时间:2005/12/16 9:35:00

支持(458) | 反对(379)

 

    回复:原来是这样简单,谢谢了

    原来是这样简单,谢谢了

回复人:anli_li 

 回复时间:2005/10/2 8:08:00

支持(618) | 反对(563)

 

    回复:IB4、IB5怎么来的,不是输入点吗

    IB4、IB5怎么来的,不是输入点吗?也许我理解不对?

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/10/2 15:24:00

支持(837) | 反对(354)

 

    回复:IB4、IB5不是输入点,是输入映像寄存器。两者不同类

    IB4、IB5不是输入点,是输入映像寄存器。两者不同类

回复人:errli 

 回复时间:2005/8/30 15:00:00

支持(430) | 反对(421)

 

    回复:谢谢!已经成功!

    非常感谢周亦卿大哥的慷慨!

回复人:767898043 

 回复时间:2010/7/4 0:30:00

支持(501) | 反对(710)

 

    谢谢了 我也会去试试

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳