发表人:kfapsnui 发表时间:2012/8/2 20:04:00  

 

 本栏论题: 出道算数题,欢迎参加  [1099]

    三相电机80KW算电流.
   
    常用的经验算法是80*2=电流160安
   
    标准计算公式:P=1.732*U*I*0.8(如果不对,请提出)
    即I=80KW/1.732/380/0.8=151.938安
   
    也有人提出I=80KW/380=210.5安
   
    请问这三种算法,哪种正确?
   
    另外,算出了电机的电流,那么启起电流是否更大?大多少?
    据我所知,不同的启动方式,所产生的电流倍数不同.
   
    真心求解..

以下是关于《出道算数题,欢迎参加》论题的回复(共4篇)

回复人:kfapsnui 

 回复时间:2012/8/3 0:05:00

支持(658) | 反对(261)

 

    工控人才云集,无人能解??

回复人:kfapsnui 

 回复时间:2012/8/3 12:43:00

支持(343) | 反对(362)

 

    P=Scos=UIcos
    Q=Ssin=UIsin
    功率因数=P/S=cos
    线电压大于相电压
    380大于220
    相电压*1.732=线电压
    线电压/1.732=相电压
    视在功率=S=1.732UI(U=220)
    有功功率=P=1.732UIcos
    无功功率=Q=1.732UIsin
    功率因数=cos=P/S
    视在功率=KVA=KVA*cos=有功功率(KW)
   
    经常有人问多大的功率,用多大的线缆.
    用以上算法,可算出相应功率会有多大电流,再以线缆规则适用相应线缆.
   
    电机的启动电流会有多大呢,要看启动的方式
    普通交流电机直接启动电流5~7倍
    星三角启动3.5倍左右
    变频启动不大于2倍。
   
    我发了贴子,等了一天,没人回答.
    现今我发答案,等他人见解.

回复人:1684284005 

 回复时间:2012/8/7 11:00:00

支持(385) | 反对(376)

 

    好好好好

回复人:gzwplca 

 回复时间:2012/12/5 13:59:00

支持(507) | 反对(476)

 

    你要知道电机的效率和功率因数。用公式I=P/√3Uηcosφ