发表人:tdf168163 发表时间:2005/9/24 11:01:00  

 

 本栏论题: 软启动器(施耐德7.5KW)控制一电机(西门子5.5KW),发现有以下问题  [2967]

    我最近用一软启动器(施耐德7.5KW)控制一电机(西门子5.5KW),发现有以下问题:
    1,达到全压启动时(即电机达到额定转速时),时间很长,有7-8分钟.
    2,电机在加速过程中,电机的发热量很大,电机表面温度很高,很烫手!
    以上是否属于正常情况?如否,电机表面温度为多少时属于正常.请高手指教

以下是关于《软启动器(施耐德7.5KW)控制一电机(西门子5.5KW),发现有以下问题》论题的回复(共3篇)

回复人:tdf168163 

 回复时间:2005/9/24 23:15:00

支持(314) | 反对(861)

 

    回复:to:bj

    我启动电流在1.5倍啊,不能再高。虽然启动时间下降,但电机表面温度更高,还会出现冒烟现象。

回复人:bj 

 回复时间:2005/9/24 14:07:00

支持(547) | 反对(397)

 

    回复:55度以下都属正常。

    
    55度以下都属正常。37度以上就会感觉到烫手。
    没听说过5.5kw电机需要启动7-8分钟的。没有搞错吧。适当调整低启动限电流。

回复人:chenfajun 

 回复时间:2007/8/16 3:58:00

支持(556) | 反对(452)

 

    是的
   