发表人:unicontrol 发表时间:2012/11/3 21:01:00  

 

 本栏论题: 10路通道 高分辨率电压、电流、热电偶、热电阻全能采集模块  [1414]

    10路通道 高分辨率电压、电流、热电偶、热电阻全能采集模块Modbus RTU通讯可替代研华
   

10路通道


   
    一、产品基本特性:
    1、外 形 尺 寸: (W X H X D) [mm]115x90x40
    2、模块供电电压:24 VDC(12V~30V范围)
    3、L +额定电压: 有
    4、反极性保护隔离:
    1)供电输入与模拟量采集通道之间隔离2)模拟量采集与RS485通讯之间隔离
    3)供电输入与RS485通讯之间隔离 4)继电器输出与模块供电之间隔离
    5、电流消耗:L+ 10mA~ 100 mA
    6、通讯接口/协议支持:
    1)协议支持:MODBUS-RTU(9600 19200 38400波特率) 默认9600波特率 ID 15(K10为ON状态)
    2)通讯接口:RS485
    7、模拟采集特性:
    (一)、采集范围:
    1)+-60mv(16位分辨率-32768-+32767)最小分辨率1.8uV
    2)+-10V(16位分辨率) 最小分辨率305uV
    3)+-5V(16位分辨率) 最小分辨率152uV
    4)+-20mA(16位分辨率) 最小分辨率0.6uA
    (二)、热电偶类型:
    1)S(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    2)R(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    3)B(0-+1820℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    4)K(-270-+1370℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    5)N(-270-+1300℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    6)E(-270-+1000℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    7)J(-210-+1200℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    8)T(-270-+400℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
    (三)、PT热电阻类型:2线制PT100 3850(-200-+850℃16位分辨率+-0.1℃)
    (四)、NTC热敏电阻类型
    1)NTC 10K 3950(-20-+100℃16位分辨率+-0.1℃)
    2)NTC 10K 3435(-20-+179℃16位分辨率+-0.1℃)
    8、抗干扰:
    1)共模干扰UCM <60 VAC/75 VDC> 100 dB
    2)串模干扰干扰峰值<输入范围的额定值> 90 dB
    3)输入间的串扰> 100 dB
    9、输入阻抗:
    1)+-60mv及各类热电偶量程>=220KΩ 2)+-10V量程>=200KΩ
    3)+-5V量程>=100KΩ 4)+-20mA<=6.5Ω
    10、采集速度:1)单通道<=100ms(高精度模式)
    2)10通道<=1S(高精度模式)
    11、模拟量采集端口保护特性:
    1)输入端过流保护启动电流50mA 2)最大承受电压30V
    二、具体设置
    1、量程开关设置
    采集量程 K1K2K3K4K5K6K7K8K9
    +-60mV 001000000
    +-10V 010101000
    +-5V/两线电流 100100100
    +-20mA 4线 001011100
    S(热电偶) 001000010
    R(热电偶) 001001010
    B(热电偶) 001000110
    K(热电偶) 001001110
    N(热电偶) 001000001
    E(热电偶) 001001001
    J(热电偶) 001000101
    T(热电偶) 001001101
    PT100 3850 两线(热电阻) 001000011
    NTC 3950 10K(热敏电阻) 100100111
    NTC 3435 10K(热敏电阻) 100101111
    2、模块采集范围
    采集量程 采集值范围
    +-60mV -32768-+32767
    +-10V -32768-+32767
    +-5V -32768-+32767
    +-20mA -32768-+32767
    S -50-+1760℃
    R -50-+1760℃
    B 0-+1820℃
    K -270-+1370
    N -270-+1300℃
    E -270-+1000
    J -210-+1200
    T -270-+400
    PT100 2线 -200-+850℃
    NTC 10K 3950 -20-+100℃
    NTC 10K 3435 -20-+179℃
    3、通讯接口及用户通讯设置
    A:RS485 A线 B:RS485 B线 EG:地线或模块供电电源负端
    K10=ON 9600 8 N 1 Modbus slave id=15
    K10=OFF 依据用户上位机设置而定
   

10路通道


    1)modbus基本通讯设置,包括模块ID地址,通讯速度等。(K10=ON时,模块使用ID=15 9600波特率进行通讯),用户通过软件设置通讯波特率及模块ID后,需为模块断电,并将K10设置为OFF状态,然后重新上电后,模块即可启用用户所设置的通讯波特率及ID进行通讯
    2)模块采集速度设置
    3)模块激活通道数设置
    4)热电偶采集模式下的冷端补偿类型及内部冷端补偿传感器温度校准设置
    5)2线热电阻采集模式下的线阻补偿功能,输入当前通道传感器的线阻,可以实现2线热电阻采集达到4线热电阻采集精度。
    4、Modbus访问地址表
    功能 Modbus地址
    0通道采集值存放地址 40001(MODBUS 03指令)
    30001(MODBUS 04指令)
    1通道采集值存放地址 40002(MODBUS 03指令)
    30002(MODBUS 04指令)
    2通道采集值存放地址 40003(MODBUS 03指令)
    30003(MODBUS 04指令)
    3通道采集值存放地址 40004(MODBUS 03指令)
    30004(MODBUS 04指令)
    4通道采集值存放地址 40005(MODBUS 03指令)
    30005(MODBUS 04指令)
    5通道采集值存放地址 40006(MODBUS 03指令)
    30006(MODBUS 04指

以下是关于《10路通道 高分辨率电压、电流、热电偶、热电阻全能采集模块》论题的回复(共6篇)

回复人:whtlhg1817 

 回复时间:2012/11/12 16:08:00

支持(426) | 反对(560)

 

    很详细,武汉天立华高欢迎你.....

回复人:unicontrol 

 回复时间:2013/1/28 23:05:00

支持(228) | 反对(338)

 

    接近年关,有需求的客户请提前电话告知,方便我们备货,节省您等待时间,谢谢!电话:13243815900.网站:http://liankongkeji.taobao.com

回复人:unicontrol 

 回复时间:2013/1/28 23:06:00

支持(419) | 反对(490)

 

    大家如果有需求,可以直接使用淘宝拍下,然后,我们为其延长收货期超过20日,以方便您进行测试;您拍下时,请告知我们的销售,是要试用,我们便会延长至让您觉得满意的试用期。
    您如果需要定制产品,也可以联系我们的商务或技术,提出您的具体要求,我们会给出完美详细的解决方案,谢谢!
    联系方式:
    商务:13243815900,
    技术服务:0755-36626550,
    淘宝旺旺:unicontrolservice!
    邮箱:uni.control.service@gmail.com
    我们将竭诚为您服务,谢谢!
   

回复人:unicontrol 

 回复时间:2013/4/3 10:45:00

支持(286) | 反对(244)

 

    我们的模块是专业模拟量采集模块;可采集温度、电压、电流等信号;可以与组态王及各类PLC进行整合;为工业控制系统提供整体模拟量采集扩展.

回复人:unicontrol 

 回复时间:2013/7/29 16:59:00

支持(309) | 反对(267)

 

    我司新版本模块升级完成,现货销售中,性能比老版本更稳定,新增加了2个LED指示灯,更方便。需要的尽快联系。旺旺:qiushuiqingzi QQ:1317295868

回复人:unicontrol 

 回复时间:2013/8/6 16:57:00

支持(178) | 反对(440)

 

    模块优势:
    1、通道数,我们提供10路
    2、我们的数据采集速度可设置,分高速模式、中速模式、高精度模式,用户可根据不同需要设置
    3、我们配有上位机对各参数进行直观的设置,无需指令,简单易操作,可设置参数为:模块通讯波特率,模块MODBUS ID地址 热电偶模式下内部补偿温度校准,通道采集速度,通道激活数目(可对不需要的通道进行采集禁止,优势,禁止不使用的通道可以更大限度地提供采集速度)
    4、更高的精度:在+-20mA下 分辨率最小0.6uA 误差为6uA 全工作范围内不超过10uA误差

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳