发表人:匿名 |
发表时间:2001/12/27 23:57:00 |
|
|
| 本栏论题: |
热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接 [19129] |
各位好:
我最近有个设计任务,需要热电阻测温,测量点6个,我不知道如何设计,模拟量我是知道,可热电阻是无源的,我听说不需要变送器也能和PLC直接接线测量,那位大虾能告诉我是如何实现的。
|
|
以下是关于《热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接》论题的回复(共24篇,分2页显示) |
|
回复:热电阻是无源的,需要一个模拟量输出,制造一个恒流源。
|
|
|
回复:各种PLC的说明书,都有非常明确地说明,用A/D或专用模块都可以实现
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
PLC有专门的温度扩展模块,可以之间连接热电偶。
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
用温控器测温度不行吗?温控器和PLC用RS485/232C能通讯吗?
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
在思博(SAIA-Burgess)公司的PLC(也称PCD)中,热电阻和PLC是直接连接的。直接输出温度信号或0~4095的数值然后计算——根据使用的模块不同。这在楼宇用DDC直接数字控制器中都可实现。
--
zh rocky
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
用西门子S7-200 22X系列PLC,一个CPU 224,三个EM 231RTD模块。你不会后悔的。
如有问题可去 www.ad.siemens.com.cn/s7-200/.
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
我做过用 OMRON/MODICON/A-B PLC 的热电阻模块直接测量温度的工程,您的测量对象和所选用PLC型号告诉我,共同探讨一下即可。
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
选用PLC中专用的温度测量模块就可直接连接热电偶。
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
你好
首先选好plc的型号,需要有有一路4-20mA模拟量输出作为恒流源,六路模拟量电压输入作为热电阻的监测电压输入(最好能是接受毫伏型号)。
将六只热电阻串接,接入作为恒流源模拟量电流输出端,然后将每个热电阻的两端接入六路模拟量的输入端,温度变化时,热电阻的两端的电压也将按比列变化,这样就行了。
|
|
|
回复:方法挺实用,如果点数少采用热电阻专用模块,剩余通道很浪费!
|
|
|
回复:热电阻测量温度,如何与PLC实现直接连接
pcontrol:你的方法很别出心裁。不过AI模块要能接受0~10V的电压才行,否则无法对应
相应的温度。
|
|
|
回复:在PLC编程中,对模拟量数据处理一下就行了,没必要非要0-10V
|
|
|
回复:没必要非选pt100的专用模块,pcontrol说的很对的
没必要非选pt100的专用模块,pcontrol说的很对的
|
|
|
回复:请问PCONTROL,按你说的,如何对PLC编程
|
|
|
回复:如果不用专用模块,PLC必须要具有浮点运算功能,否则,都是瞎说
|
|
|