发表人:huhuhaohao 发表时间:2005/10/19 19:22:00  

 

 本栏论题: 请教关于编码器与PLC连接的问题  [4321]

    请教各位了;
    我用一台PX2N的PLC 与3个欧母龙的编码器相连接。编码器是增量输出的,三相A,B ,Z 。有两个编码器以站了X0-X5口。还有一个不知道怎么用了。PLC内有双向高速计数器C251-C255。已经用了C252,C253。还有 的我就不知道怎么办了啊/

以下是关于《请教关于编码器与PLC连接的问题》论题的回复(共6篇)

回复人:张小东 

 回复时间:2005/10/25 19:47:00

支持(410) | 反对(533)

 

    回复:就是可以不用Z相

    用A B相精度就很高了,你看现在松下伺服器有些也就也了AB两相,它的Z相脉冲就是来找马达的机械原点即:集电极开路!!

回复人:huhuhaohao 

 回复时间:2005/10/20 19:23:00

支持(305) | 反对(701)

 

    回复:感谢

    大侠:我用编码器让电机同步的 啊。3个电机有3个编码器。每个编码器只用A 相可以么?我不要求正反转的。望求不吝赐教!

回复人:HUHUHAOHAO 

 回复时间:2005/10/19 20:33:00

支持(368) | 反对(589)

 

    回复:感谢感谢

    感谢感谢

回复人:luximing 

 回复时间:2005/10/19 19:58:00

支持(494) | 反对(376)

 

    回复:对应连接

    C235 ~ C250 [1相]60k Hz / 2 點,10k Hz / 4 點
    C251 ~ C255 [2相]30k Hz / 1 點,5k Hz / 1 點
    对应点记不清楚了,查查手册就知道了。没有必要接z

回复人:hnsys77 

 回复时间:2005/10/19 19:29:00

支持(481) | 反对(384)

 

    回复:要Z相干什么用

    如果,简单测速仅仅需要A相或B相就可以了。
    如果,需要判断方向或增减定位需要A/B两相就可以了。
    要Z相干什么用?

回复人:fivvyl 

 回复时间:2009/11/7 20:05:00

支持(432) | 反对(616)

 

    用A B相精度就很高了,你看现在松下伺服器有些也就也了AB两相,它的Z相脉冲就是来找马达的机械原点即:集电极开路!!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳