发表人:limingjiao 发表时间:2013/2/4 17:45:00  

 

 本栏论题: 西门子840D用户报警的2个问题  [2930]

    1、在简明调试手册上看到报警有500000的,有600000的和7000000但在机床上很少看到5和6开头的报警,都是700000以后的报警,为什么没人用5和6开头的报警?
    2、作为700000以后的报警,在OP上有些显示是红色的,有些显示是黑色的,如何做到的?这两种报警有何区别,报警可以引发NC的那些动作。
    回答如下:
    1、在DB2中决定了哪个位触发哪个提示/报警号;
    2、报警文本存放在硬盘的目录C:\USERR之下,在操作区域“Start-up”下用SK_MMC_SK_Editor,可以编辑输入报警文本;
    3、文件称名由名称_语言ID组成,例如alarm_gr.com,五种欧洲标准语言ID为
    German gr French fr English uk
    Italian it Spanish sp
    英文报警文本的例子:
   
    报警号 显示 帮助ID
    510008 0 0 "Feed_Disable"//Comment
    600108 1 0 "Spindle_Disable"
    报警号对应于DB2中的位。
   
    显示位决定报警如何显示:
    0 = 显示在报警行
    1 = 显示在报警对话框
    帮助ID用于在线帮助
    报警文本必须在引号中,象例子中所示。
   