1、在简明调试手册上看到报警有500000的,有600000的和7000000但在机床上很少看到5和6开头的报警,都是700000以后的报警,为什么没人用5和6开头的报警?
2、作为700000以后的报警,在OP上有些显示是红色的,有些显示是黑色的,如何做到的?这两种报警有何区别,报警可以引发NC的那些动作。
回答如下:
1、在DB2中决定了哪个位触发哪个提示/报警号;
2、报警文本存放在硬盘的目录C:\USERR之下,在操作区域“Start-up”下用SK_MMC_SK_Editor,可以编辑输入报警文本;
3、文件称名由名称_语言ID组成,例如alarm_gr.com,五种欧洲标准语言ID为
German gr French fr English uk
Italian it Spanish sp
英文报警文本的例子:
报警号 显示 帮助ID
510008 0 0 "Feed_Disable"//Comment
600108 1 0 "Spindle_Disable"
报警号对应于DB2中的位。
显示位决定报警如何显示:
0 = 显示在报警行
1 = 显示在报警对话框
帮助ID用于在线帮助
报警文本必须在引号中,象例子中所示。
|