发表人:xahangsi 发表时间:2013/2/20 9:23:00  

 

 本栏论题: 差压变送器应用中的一些诊断与分析思路  [654]

    针对差压变送器在应用中的故障出现的一些故障,总结一些诊断和分析的方法提供参考。
   
      1.分析故障发生前有哪些异常?比如设备打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿以及人为的误操作和错误维修。
      
      2.检查回路的是否存在外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热等现象以及查看供电开关状态。
   
      
      3.以上两点基本的故障分析之外,还可以通过检测法进行分析:
      
      (1)断路法检测:将怀疑有故障的部分先从整体分开来,查看故障是否消失,如果消失,就可以确定故障所在,否则继续再查找。例如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯时,可以将电源从表体上断开,然后现场用另加电源为变送器通电进行通讯测试,查看电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
      
      (2)短路法检测:在保证安全的前提下,将相关部分回路直接短接。例如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,进而判断导压管路是否存在堵、漏的连通状态。
      
      (3)更换法检测:将怀疑有故障的部分更换,来判断设备工作是否正常,进而判断故障所在部位。例如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以分析和确定故障的原因。
      
      (4)分部法检测:将测量回路分割成几个部分。例如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,一步步的排查,由表及里,逐渐缩小范围,进一步找出故障位置。