发表人:yimingju 发表时间:2013/5/7 9:18:00  

 

 本栏论题: 剩余电流动作断路器常见故障处理  [3320]

    因剩余电流动作断路器的正确安装和使用知识不普及的原因,常会出现剩余电流动作断路器安装不当或接线错误发生误动或拒动,不能正常投运。
    1、误动的主要原因及解决方法;
    (1)、剩余电流动作断路器使用不当造成误动:三极开关用于三相四线电路中,由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,因而,只要一启动单相负载,剩余电流动作断路器就会动作。
    解决方法:三相四线电路必须使用三相四线剩余电流动作断路器。
    (2)、漏电流和导线对地电容电流引起的误动:剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动。或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电流较大,也有可能引起误动。
    解决方法:选用漏电流规格稍大的剩余电流动作断路器。
    (3)、负载侧零线接地引起的误动;剩余电流动作断路器的负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动。
    解决方法:将接地线接到剩余电流动作断路器电源侧的零线上。
   
    2、拒动主要原因及解决方法:
    (1)、三相四线剩余电流动作断路器只接上相线,未接零线而引起拒动。
    解决方法:接上电源侧的零线。
    (2)、如果负载侧的零线重复接地,当发生漏电事故时,漏电电流一部分经零线接地分流,结果使电流差值变小,此值小于额剩余电流动电流时,就会拒动。
    解决方法:去掉负载侧的接地线。
   
    3、除了上述常见情况,还有一些是因接错线路而引起的断路器频繁误动。比如说:有一次,一住户刚入住新居,走廊灯打开时,照明漏电总开关经常跳闸。经多个专业电工检修,开关、灯头和灯都换过几次,故障依旧。最后怀疑是暗装电线绝缘皮可能有破损,正在屋主打算把刚刚装修好的墙壁打掉换线时,找到了我给看看。打开总开关箱一看,三只DZ47LE-63型漏电开关,分别控制空调、插座和照明。换过的东西应该不会有问题了,主要问题是线路。用兆欧表检查对地电阻正常,线路也应该没问题。漏电开关怎么会跳呢?合闸开灯试试,还是时跳时不跳。快速连着开关灯,漏电开关马上就跳,有次插座开关也跳了,仔细看看,三个开关的额定剩余动作电流不同,分别是:0.1A、0.05A、0.03A.照明最小0.03A.灵敏度高些。为什么会跳两个呢?插座开关暂不合上,开灯,不亮。再合上就亮了,打下照明灯也会熄灭……哦,原来安装师傅为了方便接线(双联开关)把走廊灯跨接在两个开关上了(接了照明开关的相线,插座开关的零线),使得零序电流互感器产生电流而发生了误动。改到同一开关后,问题就解决了。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳