    接地网的等电位连接器 在某中意义上说,建筑物的共用接地系统在大范围内即为等电位连接,比如我们常见的计算机房的工作接地、静电接地、屏蔽接地和防雷接地等采用同一接地系统的原理就是避免各接地间产生的瞬态过电压差对设备造成影响。因此,钢筋混凝土结构建筑物利用基础钢筋网做接地体,一般要围绕建筑物四周增设环形接地体,并与 建筑物被柱内用作引下线的柱筋焊接,这样就大大降低了接地网由于雷电流造成地电位不均衡的概率。2、等电位连接的两种型式 (1)如果建筑物的供电制式是TN-S系统时,电子系统的接地是共用接地系统,电子设备各类接地系统之间不用加装SPD,采用直接等电位连接。 (2)若电子设备采用独立接地极,或者随采用共用接地系统,但要求单点接地,设备处各接地系统需要绝缘,不能做直接等电位连接时,为防止不同的地电位浪涌过电压对电子设备造成损害,需在不同的接地系统端子间加装SPD,以达到间接等电位连接。 (3)电力线路必须直接或间接进行等电位连接。保护地线PE、PEN可直接与等电位连接器端子相连,三路相线通过电源SPD与等电位端子形成间接等电位连接。
    文章转自:http://www.njares.com/readnews.asp?id=32