 本栏论题: 差压变送器安装倾斜以及环境温度  [873]

    安装倾斜角度是指差压变送器在安装到现场之后,差压变送器中轴线与铅垂线之间的夹角。根据生产厂家提供的
    产品选型说明,由安装位置影响零点最多漂移±0.31kPa,换算至该量程,零点电流输出最多漂移±0.0382mA。
    (1)安装倾斜角度对变送器零位影响较大,倾斜超过10。零位变化就已达到显著水平(O.0074mA);
    (2)如果安装倾斜角度达到90。,零位降低了0.0352mA,已达到不可接受的水平,但仍在厂家标称范围内,而且可以在现场安装完毕后使用HART375手操器修正掉;
    (3)差压变送器实际安装于现场时是垂直向上的,不存在可以觉察的倾斜,因此可以排除这一因素对变送器的影响。
    环境温度对差压变送器的影响
    根据该产品的选型说明,差压变送器在.40℃~85℃范围内可以工作。在量程比小于1:5的情况下,每变化28℃,差压变送器产生的变化不超过±(0.0125%URL+0.0625%F.S.),换算到该型号就是±0.11225kPa(或±O.O138mA)。实际试验发现,将变送器放置在50℃左右的环境2小时后,零位会比22℃左右的环境下高0.0030mA左右,变化不明显,没超出厂家标称的范围。夏季现场温度不超过50℃,因此这一因素对差压变送器的影响是可以接受的。