 本栏论题: 让污水流量计安全“过冬”  [646]

    入冬后,因常出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象。为此,必须对污水流量计和污水流量计测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在污水流量计保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等污水流量计的检测管线和测量管线。通过选型或其他方式避免此类事故发生。
    采取的措施通常有:选型,保温伴热,维护(点巡检、排污)等。
    一、选型措施
    选带保温装置型污水流量计。根据流量计的类别用途及拟安装地理位置,提出该污水流量计的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。
    北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比相当大不合算.而选择保温伴热,维护(点巡检、排污)等方法则是防冻最佳的解决办法。
    二、保温措施
    用保温材料保温,即用保温材料将污水流量计易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。
    三、伴热措施
    1、蒸汽伴热措施
    即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。最好蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。
    2、保温保护箱措施
    a、电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、污水流量计托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置,起结构形式如图,电热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在一定范围内。
    b、蒸气管伴热保温箱,伴热管是用金属管制成S型结构.箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。伴热管材料一般分为两种,即紫铜管,无缝钢管(碳钢)。
    c、为关键污水流量计箱再加一层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可达到污水流量计系统更佳保温防冻效果。
    3、电加热带措施
    电伴热保温技术是一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术。加装保温电缆,将伴热带,缠绕在污水流量计上,或粘在污水流量计柜内部(但要注意所用伴热带的长度,要经济适度)。
    适用于管道、阀门、泵体的伴热、防冻和保温或者维持污水流量计管线工艺温度的单相恒功率电热带,单位长度发热量恒定,输出功率不受环境温度变化而改变,使用长度和功率成正比,在安装时可以任意剪接,但必须保留有一个发热节(即至少2.5m),外层编织层具有传热、散热作用,同时能作为防静电的安全接地。主要用于各种管道、污水流量计的防冻、保温,最高维持温度150℃。注意:对温度要求严格控制的液体管线的伴热和保温(须配用温度控制器)。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳