51. Quantum双机热备系统在MB+或以太网出现问题时,能否实现自动切换?
不能. Quantum双机热备系统只有在以下四种情况下才能实现自动切换:
主机架电源故障
主机架CPU故障
主机架RIO适配器故障
主机架RIO链路故障
52. Quantum能工作在海拔高于2000米的地方吗?
Quantum最高能工作在5000米的地方.但要保证其正常工作,当海拔高于2000米,海拔每增加1000米,系统能工作的最大环境温度要减少6℃.在海拔为2000米时,系统允许的最大环境温度为60℃,如要工作在海拔为3000米的地方, 系统允许的最大环境温度为60℃-6℃=54℃.
53. Quantum也有热起动和冷起动吗?
是的, Quantum也有热起动和冷起动之分.完全下载一个项目后的第一次起动为冷起动,除此以外的任何其它的起动均为热起动,例如PLC重新上电或PLC从stop到run都为热起动.
54. 在 Quantum 的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算?
如果在 Quantum 的机架插有N 个冗余电源, 那么总系统底板负载小于等于(N-1)个电源的容量, 例如: 如果在底板上装有2 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (2-1)*8=8A, 如果在底板上装有3 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (3-1)*8=16A
55. 我的Quantum 双机热备结构中采用的以太网模板是140NOE77101, 但在发生热备切换时, 以太网通讯异常, 这是为什么? 如何解决 ?
以太网模板140NOE77101应用于双机热备结构中时, 要求它的Firmware版本号必须大于2.0,否则当发生热备切换时, 以太网通讯将出现异常, 但以太网模板140NOE77100却无此问题, 解决的办法是更新140NOE77101硬件 Firmware版本号
56. 在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度有没有最短的要求. 为什么 ?
在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度是有要求的, 其所允许的最小长度为2.5m (8.5 英尺), 如果分站电缆的长度小于2.5m 就会产生分支器反射, 这会在 RIO 分站适配器中产生误差.
57. 在QUANTUM的热备系统中可以使用AS-I吗?
AS-I模块可以用在RIO中,所以AS-I可以用于热备系统。
58. 能同时连接Quantum的140NOE771xx上的两个端口,以分别从中接收数据吗?
不能同时连接。
140NOE771xx是一个单通道的设备。在任一时刻,可以通过一个10/100BASE-T,或者一个100BASE-FX端口进行以太网通信。但两个端口不能在同一时刻都通信。
59. Quantum的140ARI03010和140ATI03000模块需要标定吗?
不需要标定。140ARI03010和140ATI03000模块各使用一个内置的固件,它将会运行一个连续的自标定例程。
60. MA-0331-000 与 MA-0186-100 的区别?
在Quantum 的双机热备结构中必须使用 MA-0186-100 作为分离器, 不可以使用 MA-0331-000, 如果单纯作干缆分线装置, MA-0331-000 与 MA-0186-100 均可, 但如果用 MA-0186-100 作分线装置则要求两端干缆要进行平衡以防止信号反射, 如果用 MA-0331-000 作分线装置可不要求干缆两端进行信号平衡. 但它距离 RIO 主站适配器的距离应在 8.5 到 100 英尺之间.
|