发表人:njares 发表时间:2013/8/18 15:17:00  

 

 本栏论题: 等电位链接线路的屏蔽   [739]

    关于均压等电位带的实施,我们建议在机房的主机房、电源室、通讯室的地板下设均压等电位地线等,以25mm×3mm紫铜带,在各室内分别形成网型(M型)结构的均压等电位带,且作好此带的绝缘支撑,最终以星形(S型)形式与机房的直流逻辑地线接通,另外机房UPS供电系统电源插座及信号地均在最近的距离内与均压等电位带相连,避免因设备间电势差而使设备损坏。
    关于线路的屏蔽情况我们是这样考虑的:感应雷击很多是由于传输线路在磁场中切割磁力线产生感应高压,使计算机系统遭到破坏,对传输线路采取屏蔽措施,是降低感应雷击破坏的有效方法。目前机房内的大部分线路采用穿管布线(金属软管或硬管),但从实际情况看,综合布线的金属护管的屏蔽接地需改进,使每根护管两端有效接地,并与均压等电位连接器连接,最大限度的减少应雷击侵入的渠道。