发表人:yidili 发表时间:2014/1/3 12:01:00  

 

 本栏论题: 西门子S7-200PLC模拟量数据格式  [1070]

    由于S7-200的模拟量输出模块都需要占占两个输出通道。即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用),依此类推。所以自然不会有输出了。
   
    在S7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000。
   
    格式:
   
    输入:AIW[起始字节地址]——如AIW6
    输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0
    每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址。 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。
   
    对于EM231 RTD(热电阻)两通道输入模块,不再占用空的通道,后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD)也按照上述规律寻址,但是所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。如520相当于52.0度。
   
    注意:如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址,方法是:STEP 7-Micro/WIN中的菜单“PLC > Information”里在线读到。
   
    关于Siemens S7-200的模拟量模块,有2个大家(尤其是初学者)需要注意的:
   
    1、关于地址,其实S7-200的地址很简单,跟相对位置有关,每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。可以通过编程软件information菜单来在线查看;说需要注意的就是地址都是偶数,比如AIW0 AIW2 ,绝对没有AIW1之类的,输出地址也需要注意,比如EM235虽然只有1个通道输出,但是占用2个地址,下一个模块必须隔个地址输出,比如有CPU旁扩展2个相连的EM235,那么模拟量输出地址分别为AQW0和AQW4;
   
    2、关于拨码开关,不同的拨码开关对应不同的测量方法,物理量的性质等等,这里最要注意的是,拨码开关必须断电后重新上电才有效。而且需要注意的是拨码开关同时对所有通道有效