发表人:danjinwei 发表时间:2014/1/15 11:15:00  

 

 本栏论题: 丹佛斯VLT2900 ERR07故障  [3044]

    丹麦丹佛斯公司产VLT2800(2900)小功率(3kW)机型2台,工作中跳Err-7,意为“过电压”,变频器停机。有时也跳Err-5,高电压警告,实测三相供电为400V,在额定范围以内。用操作面板上的+键调出Ud(主回路直流电压)值,当高于600V时,出现跳闸停机。 
        按说明书上注明:该机型主直流回路欠压370V以下时欠压跳闸动作;400V时给出低电压警告,但尚可运行;不高于665V时,给出高电压报警,但尚可运行;高于665V—820V时延时跳闸停机,电压保护范围可谓极宽! 
        上电检查,一台机器的Ud显示值不稳,可能为检测回路有电阻变值现象。判断为Ud检测电路异常。查Ud采样电路为8只820k电阻与两只13k电阻串联组成,将其分压值作为Ud信号。由于用户要求修复时间紧迫,来不及详查后续电路,将8只820k电阻回路再串入一只330k电阻后,上电试机,当输入为450V时,也不再跳Err-7,便让用户拿走装机了。 
        用户装机,试运行,一台跳Err-8,欠压;一台跳Err-37,通讯不良。 判断Ud检测电路仍有不良。本着先易后难的原则,还是在这10只检测电阻电路上做文章。从电源P+端保留3只820k电阻,串接6V稳压管后接N端,将稳压6V串入1M或100k半可变电阻。将信号输入端的13k电阻拆开一只,把可变电阻的中心端接入作为Ud信号。计算Ud采样电压当输入为380V时,约为2.2V,调整半可变电阻使中心端输出为2.2V,将此电压定义为U采。 
        送电试调的过程很有趣:当U采>>2.2V时,上电即跳Err-37,意为控制卡与BMC之间通讯故障,但此现象的实质是:不是控制卡与BMC通讯中断才跳Err-37,而是检测控制电路检测到Ud实在 “高得吓人”,故强制中断了控制卡与BMC之间的通讯,再跳Err-37予以警告!当U采接近2.2V时,按复位键可消除Err-37报警,屏显出现FT-00,进入待机状态;当U采<<2.2V时,上电即跳Err-35,意为启动冲击故障:若变频器在一分钟内反复多次接通电源,就会产生报警。但此现象的实质是:因CPU检测到Ud实在 “低得出奇”,故姑且将其作为变频器在短时间内反复启动,而形成的应有的“低Ud”来处理,于是给出Err-35报警信号!当U采<<2.2V时,电容充电短接接触器也处于释放状态。只有当U采接近2.2V(即Ud高于400V)时,此接触器才得电吸合,变频器被允许进入待机状态。 
        当屏显出现FT-00后,按+键调出Ud值,调半可变电阻,使之稳定显示500V。此时,输入220  V—460   V,显示值一直稳定在500V上。装机后,一直正常运行。 
        需说明的是,这只能作为应急修理手段之一,确为过压误报警。假定是因主回路直流储能电容失容造成的欠压报警,则必须查明故障原因,切实根除故障后,再修复U采电路!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳