利用Profibus通讯读写同步卡MCO305的内容很容易,在PLC与变频器建立了DP通讯后,只需要在参数915/916中作相应设置即可,发送数据的传输原理简单的说就是PLC先发送到变频器,变频器再发送到MCO,读取数据则是MCO先传给变频器,变频器再传给PLC。
比如:
9-15.9===3410(PCD 10 write to MCO) ----表示在 PPO8 的PCD10 中编辑PCD10的数据并发送到MCO中
9-16.9===3430(PCD 10 read from MCO)----表示在同步卡中编程的PCD[10]的数据,发送到PPO8的 PCD10中
同时,读写的数据的内容可以在LCP中显示:
0-20=====3410===PCD 10 write to MCO
0-21=====3430===PCD 10 read from MCO
在同步卡参数34-10 34-30中可以看到只读数据,也可以让它在LCP中显示。 |