 本栏论题: 3051压力变送器如何检查漏油以及防范  [1079]

    罗斯蒙特3051压力变送器如何检查漏油以及防范,这个其实非常的简单。我们要知道3051压力变送器一旦出现漏油,那么它的测量显示值一定出现不准确,首先我们需要校验一下此时的压力测量显示值。首先接通电源开关,调整3051压力变送器的量程为上限的时候,这个时候关闭管道阀门,如果显示值没有发生变化,那么就是发生了泄漏。如果排除上述原因,我们还要继续检查,比如传感器或者线路板有无出现损坏问题,这个问题在化工设备应用中也属于恶劣工况的常见故障。
      
      3051压力变送器的零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程必须大于或等于最小量程。而对于抗震动影响也是变送器系列中等级最高的,在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g。
      
      部分技术参数如下:
      
      1.精度:优于0.5% ;
      
      2.非线性失真:优于 0.5%;
      
      3.额定工作电压:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;
      
      4.电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%;
      
      5.额定输入:5A ......1KA(38个规格);
      
      6.穿孔穿芯圆孔直径:8、9、12、20、25、30mm;
      
      7.输出形式:两线制DC4~20mA;
      
      8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
      
      9.响应时间:≤ 100mS;
      
      10.输入/输出绝缘隔离强度:>AC3000V、1min、1mA;
      
      11.输出负载电阻:RL=V+-10V/0.02 (Ω );