注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·目前主流PLC通讯介质和协议介绍
·PLC中的1:N网络结构是什么意思。
·请教:多点定位控制的问题
·请教:“无源触点”是不是不同厂家设备互联的默认准则?
·高速计数器
·请教:西门子软件中的“浮动授权”,是什么意思
·CC-Link现场总线的通信初始化设置方法
·西门子变频器440调试基本参数
更多..
桂扬纶先生工控博客
技术员
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·蓄热式马蹄焰玻璃池窑平剖面图
·S7-300 315-2DP故障原因求助
·如何使用PLC开方
·关于识别系统,请高手赐教
·控制器的工作原理
·磁性槽楔的作用
·断路器跳闸
·11KV高压电缆的施工程序
·如何维护和使用485总线?
·工业以太网交换机核心模块技术剖析
·中小型水厂自动化技术改造初探
·基于PLC的联华集团温控系统的设计与实现
·自动化在线检测仪表在污水处理中的应用
·基于PLC的智能PID算法在延伸率控制中的应用
·S7-200学习教程(英文版)(五)
求职:电气维护(大学专科、在校大学生)
求职:电气维护(大学专科、技工)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
不与动力线共管,不同信号线能否共管敷设?
以下是关于《PLC的信号线能否共管敷设?》论题的回复(共6篇)
回复时间:2006/3/14 22:17:00
支持(288) | 反对(667)
回复:屏蔽隔离 建议采用带钢带铠装的PLC屏蔽电缆,并做好接地。
建议采用带钢带铠装的PLC屏蔽电缆,并做好接地。
回复时间:2006/3/15 10:05:00
支持(566) | 反对(470)
回复:屏蔽隔离 用带钢带铠装屏蔽电缆,未必太夸张了。 用屏蔽电缆就可以,我们都用几十年了,也没有见过谁用过带钢带铠装的。
用带钢带铠装屏蔽电缆,未必太夸张了。 用屏蔽电缆就可以,我们都用几十年了,也没有见过谁用过带钢带铠装的。
回复时间:2006/3/15 17:18:00
支持(302) | 反对(365)
回复:屏蔽隔离 没有见过≠不存在!当然,是否有必要,也要看具体情况,特别是相临的电力线的电压等级。 电力线对相临的信号线影响包括电场和磁场两种耦合效应。 钢带铠装为电缆提供的不仅仅是额外保护和强度,而且还起静磁屏蔽作用。因为钢带本身是高导磁率材料,外来磁通大部分被限制在电缆的钢外皮上,只有少部分进入被屏蔽的空间,使导线上感应的电动势减小。 带铠装的屏蔽电缆在变电站等强干扰场所应用较多。 欢迎讨论! hdsr178@yahoo.com.cn 13064880370
没有见过≠不存在!当然,是否有必要,也要看具体情况,特别是相临的电力线的电压等级。回复时间:2006/3/15 23:25:00
支持(346) | 反对(404)
回复:头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。 头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。 但是真是在枪林弹雨中,就未必了。
头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。 但是真是在枪林弹雨中,就未必了。
回复时间:2006/3/14 17:16:00
支持(404) | 反对(285)
回复:PLC的信号线能否共管敷设? 当然可以
当然可以
回复时间:2008/7/18 21:39:00
支持(367) | 反对(459)
最好不要一起,主电源容易给信号线产生感应电压,这种情况我就碰到过,微动中有敢于电压导致设备异常,这种情况是很危险的,尽量杜劫为好
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
三菱PLC-FX3U
512C直流调速器
04系列 浮子浮球式
永宏PLC代理
汇川MD 320变频
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳