注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·PLC现场工程师工作指南
·PLC输入输出接口的安全保护图
·征求“PLC单相高速计数判断电机正反向”方案
·嵌入式PLC和普通PLC有什么结构和性能的区别
·PLC看门狗的理解?
·PLC的AI输入电源DC24V电源配线用双绞线电缆有无必要,用屏蔽电缆有无必要
·电线电缆国家标准
·膜片压力表和隔膜压力表的区别
更多..
疯狂的小猪工控博客
技工
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·S7-200 PC/PPI通讯线如何与USB接口通讯
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·关于塔式起重机避雷问题
·把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?
·横火焰浮法玻璃窑炉剖面示意图
·毛巾印花机PLC控制系统及设计
·正确应用法定计量单位和计量术语
· SAP500G造纸设备的节能改造案例
·WINCC7.0
·雷泰SC400常见问题以及解决办法
·液压同步提升系统的实时控制算法
·沥青混合料搅拌设备自动控制系统设计
·PLC 在金刚石六面顶压机改造中的应用
·不同形式的直流输入信号如何与PLC连接
·PLC的基本概念 - 可编程控制器在节水灌溉工程中的应用(三)
求职:电气维护(大学本科、技工)
求职:产品研发(大学本科、在校大学生)
求职:软件编程(大学专科、技工)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
不与动力线共管,不同信号线能否共管敷设?
以下是关于《PLC的信号线能否共管敷设?》论题的回复(共6篇)
回复时间:2006/3/14 22:17:00
支持(309) | 反对(678)
回复:屏蔽隔离 建议采用带钢带铠装的PLC屏蔽电缆,并做好接地。
建议采用带钢带铠装的PLC屏蔽电缆,并做好接地。
回复时间:2006/3/15 10:05:00
支持(579) | 反对(493)
回复:屏蔽隔离 用带钢带铠装屏蔽电缆,未必太夸张了。 用屏蔽电缆就可以,我们都用几十年了,也没有见过谁用过带钢带铠装的。
用带钢带铠装屏蔽电缆,未必太夸张了。 用屏蔽电缆就可以,我们都用几十年了,也没有见过谁用过带钢带铠装的。
回复时间:2006/3/15 17:18:00
支持(315) | 反对(376)
回复:屏蔽隔离 没有见过≠不存在!当然,是否有必要,也要看具体情况,特别是相临的电力线的电压等级。 电力线对相临的信号线影响包括电场和磁场两种耦合效应。 钢带铠装为电缆提供的不仅仅是额外保护和强度,而且还起静磁屏蔽作用。因为钢带本身是高导磁率材料,外来磁通大部分被限制在电缆的钢外皮上,只有少部分进入被屏蔽的空间,使导线上感应的电动势减小。 带铠装的屏蔽电缆在变电站等强干扰场所应用较多。 欢迎讨论! hdsr178@yahoo.com.cn 13064880370
没有见过≠不存在!当然,是否有必要,也要看具体情况,特别是相临的电力线的电压等级。回复时间:2006/3/15 23:25:00
支持(367) | 反对(418)
回复:头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。 头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。 但是真是在枪林弹雨中,就未必了。
头戴钢盔、身穿上防弹服,走在大街上,的确很安全。 但是真是在枪林弹雨中,就未必了。
回复时间:2006/3/14 17:16:00
支持(431) | 反对(319)
回复:PLC的信号线能否共管敷设? 当然可以
当然可以
回复时间:2008/7/18 21:39:00
支持(378) | 反对(500)
最好不要一起,主电源容易给信号线产生感应电压,这种情况我就碰到过,微动中有敢于电压导致设备异常,这种情况是很危险的,尽量杜劫为好
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor E15
RS485光纤转换器
ACS150变频器
日立MICRO-EH
热流道时序控制箱
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳