注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- 西门子PLC论坛 -- PLC基础

中国工控网搜索:

 自动化企业招聘

更多..

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:lclhh 发表时间:2014/8/29 19:13:00  

 

 本栏论题: SFC51资料共享  [2637]

    1 SFC 51简介
    1.1 程序功能介绍
    通过系统功能SFC 51 "RDSYSST" (读取系统状态),可以读取系统状态列表或部分系统状态列表,例如指示灯状态,序列号,从站状态等等。
    调用SFC 51时,通过将值“1”赋给输入参数REQ来启动读取。如果可以立即读取系统状态,则SFC将在BUSY输出参数中返回值0。如果BUSY包含值1,则尚未完成读取功能。
    表1 SFC51参数说明
    参数 描述
    REQ 输入参数 REQ = 1:启动处理
    SSL_ID 输入参数 将要读取的系统状态列表或部分列表的ID号
    INDEX 输入参数 部分列表中对象的类型或编号。
    RET_VAL 输出参数 如果执行SFC时出错,则RET_VAL参数
    将包含错误代码。
    BUSY 输出参数 TRUE:尚未完成读取。
    SSL_HEADER 输出参数 LENTHDR是SSL列表或SSL部分列表的数据记录的长度。
    • 如果仅读取了SSL列表的标题信息,则N_DR包含属于它的数据记录数。
    • 否则,N_DR包含传送到目标区域的数据记录数。
    DR 输出参数 SSL列表读取或SSL部分列表读取的目标区
    域:
    • 如果仅读取了SSL列表的标题信息,
    则不能评估DR的值,
    而只能评估SSL_HEADER的值。
    • 否则,LENTHDR和N_DR的乘积将指
    示已在DR中输入了多少字节。
    2 读取CPU指示灯
    可以通过SFC 51读取CPU的指示灯状态,使用的SSL_ID参数为16#74(16#19)读取全部指示灯状态 或者16#174(16#119)读取单个指示灯状态
    2.1 编程
    首先需要创建一个数据块,用来存放读取出来的指示灯状态结果
   
    图1 创建DB1,存放读取结果
    打开OB1,在OB1的临时变量区创建一个变量length,类型设置为Struct(结构)
   
   
    图2 创建名为length的结构变量
    双击length变量,进入结构变量成员定义,创建两个word类型的变量,例本中分别为size和number:
   
   
    图3 创建length的结构变量的两个word成员
    编写SFC51程序:
    CALL "RDSYSST"
    REQ :=TRUE
    SZL_ID :=W#16#74 //读取全部指示灯状态
    INDEX :=W#16#0
    RET_VAL :=MW0
    BUSY :=M2.0
    SZL_HEADER:=#length
    DR :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 500 //结果输出到DB1数据块中
    DB1存放的结果即为模块的指示灯状态,每个指示灯有4个字节的长度来描述。
    前两个字节表示灯的类型(见表二),表示是SF灯还是BF灯等等。
    第三个字节表示灯是亮还是灭,如果为1则灯亮,如果为0则灯的状态是灭。
    第四个字节表示灯是否闪烁,0表示不闪,1表示正常闪烁(2hz),2,表示慢闪(0.5hz)
    灯的类型列表如下(不同的CPU会有不同数目的指示灯):
    表2 前两个字节的含义
    16#1 SF
    16#2 INTF
    16#3 EXTF
    16#4 RUN
    16#5 STOP
    16#6 FORCE
    16#7 CRST
    16#8 BAF
    16#9 USR
    16#A USR1
    16#B BUS1F
    16#C BUS2F
    16#D REDF
    16#E MSTR
    注意事项:
    关于系统功能SFC51的更多详情请参阅STEP 7的在线帮助,或者通过Start > SIMATIC > DOCUMENTATION选择手册“System Software for S7-300/400 System and Standard Functions”
    3 读取Profibus DP从站 状态
    3.1 编程
    首先需要创建一个数据块,用来存放读取出来的状态结果
   
    图4 创建DB1,存放读取结果
    打开OB1,首先在OB1的临时变量区创建一个变量length,类型设置为Struct(结构)
   
   
    图5 创建名为length的结构变量
    双击length变量,进入结构变量成员定义,创建两个word类型的变量,本例中分别为size和number:
   
   
    图6 创建length的结构变量的两个word成员
    编写SFC51程序:
    CALL "RDSYSST"
    REQ :=TRUE
    SZL_ID :=W#16#294 //读取从站是否存在
    INDEX :=W#16#1
    RET_VAL :=MW0
    BUSY :=M2.0
    SZL_HEADER:=#length
    DR :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 500 //结果输出到DB1数据块中
    在本例中,P#DB1.DBX0.0 BYTE 500中为每个DP从站(16 x 8 = 128)保留一位,地址为Address 1的DP从站的状态保存在第三个字节的Bit 1位中, 地址为Address 3的DP从站的状态保存在第三个字节的Bit 3位中,依次类推。如果从站对应的位未被置位,则表明那个DP从站没有通信上或不存在。
    举例:从DB1.DBW2开始,每个位对应一个bit,例如3号站对应的位是DB1.DBX2.3 ,站点存在的位为1,不存在的为0。
    注意事项:
    关于系统功能SFC51的更多详情请参阅STEP 7的在线帮助,或者通过Start > SIMATIC > DOCUMENTATION选择手册“System Software for S7-300/400 System and Standard Functions”
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。