    变频器谐波的四项治理方法
      1. 可以看出,降低变频器的谐波电流,首先要降低短路容量比RSC,交流侧加装交流进线电抗器是降低RSC的首要方法,变频装置接入电网点的短路功率愈大,即系统阻抗愈小,谐波电流愈大,设电网感抗为XSL,进线电抗器的感抗为XD,不加电抗器时连接点短路功率为RSC=,而加电抗器时连接点短路功率为;RSC=《,即降低了RSC,从而降低了谐波电流。因此限制谐波电流的首选方法就是在变频器的交流侧加装交流进线电抗器。
      2.采用多重脉冲整流;12相脉冲整流的电流畸变率约10%---15%,18相脉冲整流的电流畸变率约3%--8%,完全满足国际标准的要求,其缺点是需要专用变压器,成本高。
      3.采用KYLB无源滤波或KYYLB有源滤波方法,在加装三相进线电抗器后仍达不到要求时,还要采用KYLB无源滤波或KYYLB有源滤波方法,但KYYLB有源滤波价格太高用户难以接受,目前大多数用户采用KYLB无源滤波方法,可以良好的效果。
      4.加装直流电抗器,直流电抗器串联于整流桥和滤波电容之间,滤波效果好,可使COSΦ提高到0.95。
   
    关于变频器谐波的处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   