    1、投运前检查 涡街流量计安装完毕,在通电、通流前需要做如下检查。
      (1) 主管道、旁管道上各法兰、阀门、测压孔、测温孔及接头安装焊接良好,应无渗漏现象;涡街流量计的流向箭头应与实际流向一致。
      (2) 管道的振动情况如何,是否符合使用说明书规定的要求。
      (3) 检查电气安装、接线情况。
      2、通电静态调试 在通电不通流时,涡街流量计的转换器应无输出信号。此时,瞬时流量为0,流量指示为0,累计流量不计数,保持原有数字不变。否则,要首先检查信号线、电源线的接线情况,看其是否屏蔽层接地不良,或者触摸管道,检查管道振动情况,检查阀门是否管死,是否有漏气。如果确定不是上述原因,则可能是电气方面的原因。可能是供电电源的波纹过大,也可能是转换器中前置放大器的增益过大或整形触发电路的触发灵敏度过高。可降低放大倍数和触发灵敏度,直至输出为0。
   
      3、通流动态调试 关旁通道阀门,打开涡街流量计上、下游阀门,待流动稳定后,转换器应输出均匀的脉冲信号,输出直流(4—20mA)信号稳定,流量显示仪显示的瞬时流量也应稳定。调节阀门开度,输出流量应有相应变化。否则应调整涡街流量计转换器内的前置放大器的增益与触发电平,直至输出脉冲信号既无多触发也无漏脉冲。
   
      如果通电流通后,仪表出现故障,应及时进行排除。如果按照故障处理程序仍不能解决,就可能是仪表选型时没有满足仪表量程范围,流量过大、过小,仪表没能正常工作。更多资料登陆公司网站http://www.yb1518.comhttp://www.yb1518.net查阅!
   
   