发表人:iacmall1 发表时间:2014/11/4 16:03:00  

 

 本栏论题: 教您如何将西门子S7-200系列PLC与直流调速模块6RA70进行通信设置  [835]

    (1)系统要求
      安装MicroWin software(V3.2以上)以及 USS协议库(V2.0以上)
      PC/PPI电缆、S7-200CPU、电源模块、通信电缆
      6RA70驱动装置及一台PC机
      (2)连接方式
      用串口电缆将西门子S7-200PORT0端口与6RA70的PMU上X300、CUD1端子X172或CUD2端子X162相连 (注意:端口连接的规则,X300是3对3、8对8;CUD1端子X172是3对X172:58,8对X172:59;CUD2端子X162是3对 X162:63,8对X162:64)
      (3)基本参数设置
      参数 USS1(PMU:X300) USS2(CUD1:X172) USS3(CUD2:X162)
      P780=2 P790=2 P800=2
      P787=0 P797=0 P807=0
      P786=11 P796=11 P806=11
      P783=6 P793=6 P803=6
      P781=2 P791=2 P801=2
      P782=127 P792=127 P802=127
      P927 P927=6 P927=42 P927=82
      P785.1=1 P795.1=1 P805.1=1
      P785.2=0 P795.2=0 P805.2=0
      P644=2002 P644=6002 P644=9002
      P661=2100 P661=6100 P661=9100
   
    关于西门子S7-200系列PLC与直流调速模块6RA70的通信设置方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   
    如需进一步了解相关PLC产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/