电动机起动合闸过电压 理论上认为,电动机合闸起动时,电动机机端产生的过电压为式中, 为合闸电压瞬时值;z为电动机冲击波阻抗;Z为电缆冲击波阻抗。一般地,Z=100~5000Q,z =20~50 Q,因此电动机合闸起动时,电动机机端产生的过电压可达2倍相电压。对于真空开关,触头闭合前往往会发生预击穿,电弧的燃弧和熄灭可达数十次,这种预燃过电压幅值较大且波前很陡,对电动机断路器的绝缘可造成较大的威胁,电机产生过电压可装设电机型过电压保护器。 关于断路器操作过电压的防范措施,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/