注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·什么是“增安型/本质安全型”电器元件?
·几种电机原理比较(精彩图片版)
·铜导线和铝导线的安全电流如何计算?请不要讲大道理,大理论,只求经验估算
·电工布线(接线)规范
·电线电缆国家标准
·断路器三段保护和四段保护的区别
·横河EJA变送器的应用及选型
·科里奥利质量流量计的简介和组成
更多..
电气技术工程工控博客
工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·电流计算
·漏电保护器的作用
·常用问题1010个
·浅谈降低设备维修费用
·电机软启动器的探讨
·几种单一电容补偿方式的浅析
·信息系统避雷器的抗浪涌能力
·电烙铁的使用
·补偿导线、补偿电缆系列型号的分类
·电力电缆的型号分类
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
1、高压断路器拒跳现象 值班人员发现配出高压开关柜异常显示过负荷运行20秒后,主变二次开关跳闸,而该配出柜未跳闸,配出高压开关柜停电后没有显示异常。值班人员用接地选择器将其选出后停运。其它各高压开关柜依次送电正常。 2、高压断路器拒跳原因分析 对值班人员了解事故的经过并对设备进行详细检查,认为是该柜的原因造成了变电所的越级跳闸的事故。经检查该柜发现过流继电器的常开触点GJ烧坏,之后大家都认为此故障是因它而起造成的,但我与图纸和资料核对一下发现不是此原因直接导致的高压断路器拒跳,若是过流继电器的GJ接点因负荷大而瞬间烧毁的话,那么在烧毁的同时跳闸回路也接通了,构成了跳闸的条件,不应该拒跳的啊? 事后对值班人员侧面了解得到该柜在此次事故之前就有过跳闸的记录,由于当时没有对跳闸的高压柜详细检查就对跳闸的高压柜进行了强送电,且送电正常。当时没有发现该柜有什么异常的现象,因过流继电器有一个黑黑的外罩,致使值班人员没有看到和检查到此时的GJ接点已经烧毁,且在送电检查前也没有很好的检查设备,因GJ接点与HD回路并联,所以在送电的时候合闸指示灯亮,给人产生了一个错误的信号认为跳闸回路没有短线和故障,当下一次事故跳闸的时候过流继电器机构动作,但是此时的GJ接点已经断开,不能使高压断路器正常的跳闸,造成了这次的高压断路器的拒跳,发生了越级跳闸的事故。 关于高压断路器出现拒跳现象的原因分析,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
主令控制器XKD-F
穆尔电子产品
控温器
电力调整器
FL7/LD7带过流
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳