 本栏论题: 教您如何处理高压断路器的外力故障  [642]

    外力和其他故障主要为泄露故障和部件损坏,主要包括:气动部分漏气、液压部分漏油、断路器本体漏油等,约占此类故障的55%以上。
      (一)泄露故障。主要由气动部分漏气和液压部分漏油引发(内漏也引发打压频繁)。泄露一般由系统密封不严、密封圈(垫)老化损坏、压力表接口部分泄露、压力泵接头质量差和清洁度差而引起,此外安全阀动作值错误、环温升高致安全阀误动以及安全阀动作后不复位都会引发泄压。由于生产制造水平的限制,国产断路器液压机构露油现象普遍,SF6断路器本体或者气动部分泄露点主要位于表计和管路的接头处。
      (二)部件损坏。易损坏的部件主要有传动机构部件、密封部件、阀体及拉杆等。损坏主要是由于传动部件机械强度不足、密封部件质量差而引起,此外安装、检修水平不高,发现隐患不及时也将使断路器缺陷加剧而形成故障。密封件质量差易老化或是安装或检修中,密封件因受损、安装位置不正或紧固力过大而变形是密封件损坏的主要原因。
   