A 型:特别适用于测量回路中的互感器保护、具有特长导线的回路保护及有限的半导体保护(它的过载长延时保护范围与B、C、D类相同)。短路保护范围是2In~3In,即≤2In不动作(不动作时间应大于 0.1s),大于 3In时必须动作(动作时间 t《0.1s)。但 A 型的用户极少,微型断路器的短路保护类型一般不提 A 类,而规定为 B、C、D 三类(型)。
B 型:用于住宅和插座回路。短路保护范围是 3In~5In,即≤3In不动作(不动作时间应大于0.1s),大于5In时必须动作(动作时间t《0.1s)。
C 型:优先用于接通大电流的电气设备,如灯和电动机。短路保护范围是 5In~10 In,即≤5In不动作(不动作时间应大于 0.1s),大于10In时必须动作(动作时间 t 《0.1s)。
D 型:适用于产生脉冲电流的电气设备、电磁阀和电容器。短路保护范围是 10In~50In,即≤10In不动作(不动作时间大于 0.1s),大于 50In时必须动作(动作时间 t《0.1s)。当 2In时,可理解为动作也合格,不动作也合格。