 本栏论题: 电磁流量计安装使用原则  [682]

    一、选型原则
    ​电磁流量计的选型应根据不同的工艺、环境以及测量介质综合考虑。
    1. 流量测量范围:仪表满刻度流量不低于被测管道的最大流量,并使正常流量超过量程的50%,以获得较高的测量准确度。
    2. 根据被测介质的压力、温度等参数选择流量变送器的耐压耐温规格。
    3. 根据被测介质的腐蚀情况和温度高低,选择电极、衬里的耐腐蚀材料。
    二、安装原则
    电磁流量计安装位置及接地
    ​电磁流量计为了保证流速稳定、测量准确,一般的技术要求是,水平安装时,距弯头的距离应不小于10倍直径,垂直安装时,必须保证介质向上流动, 流量计距下弯头的距离不小于4倍直径。在此必须注意,选择安装流量计的直管段必须牢固,不能使流量计承受太大的震动,以免损坏其内部电子元器件以及影响接地。另外,选择安装流量计的位置应远离动力电缆以免电磁干扰,造成测量误差。变送器产生的流量信号非常小,在满量程时也只有几毫伏,所以变送器应有良好的接地。
    ​电磁流量计的接地要求如下:
    1. 接触被测介质
    从电磁流量变送器的作用原理和流量感应信号的回路来分析,变送器和转换器的接地端必须与被测介质导通。
    2. 接地
    以大地为零位,减少外界干扰。一般情况下工艺管道都是接地金属管, 这点很容易做到。但在外界干扰较大的情况下, 尤其是管道上杂散漏电电流较大时,应另行设置接地装置。接地线采用4mm2的多股铜线,且必须注意变送器的接地线绝不能接在电动机及其他电力设备的公共接地线上,以免受漏电电流的影响。
    三、维护原则
    电磁流量计维护及使用中的常见故障排除
    ​电磁流量计一般不需要经常定期维护,对于被测介质容易使电极、测量管内壁黏附、结垢的场合,必须定期清洗电极和测量管内壁,并注意勿使衬里及电极受到损伤。
    1. 在正常运行中突然无显示。首先检查220V电源是否送至流量计内,如果是,则停电拆下供电线路板,检查是否有元件损坏或脱落。我们在维护电磁流量计时,经常发现电源板上的滤波电容胀裂失效,更换同型号的电容后故障排除。
    2. 在正常运行一段时间后,发现流量计的瞬时显示值上下跳动幅度过大,并且累积量明显偏小。应重点检查通信电缆两端的接地是否良好。
    3. 在正常运行一段时间后,发现累积量明显偏小,但瞬时值显示平稳或为零。应重点考虑工艺设备是否出现了问题,如查看水泵或电机是否出了故障。如需要了解更多详情请登录公司网站:http://www.yb1518.com http://www.yb1518.net
    电话:0517-86500226 86500336
    传真:0517-86800636 ​
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳