注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·软起动器为什么要装有旁路接触器?
·软启动与变频器有什么区别
·变频器的常见问题
·电动机起动时应注意的问题2
·用RS-485控制变频器,让普通交流电机在开环状态下能达到目标转速
·传动控制和运动控制是一回事吗?
·红外气体传感器应用于瓦斯发电
·SMART 200 PLC如何始终处于运行状态
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·山社步进马达使用时应注意的事项
·西门子G110 如何进行通讯
·减速电机基本知识
·三垦推出新品变频器
·测量直流发电机定子绕组的直流电阻有何意义?
·空压机节能柜,节能改造
·第一次调试三肯变频器遇到的问题
·玻璃厂节能改造工程
·发电机在运行和检修中,为什么要作电气试验?
·基本的供水系统的控制方案
·企业推广应用变频调速技术应注意的几个方面
·智能功率模块在VVVF变频器设计中的选用
·空压站冷却水泵节能技术改造
·变频调速技术在现代楼宇中的应用
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
求职:仪表维护(中专、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
煤气加压站4台变频器控制4台电机,采集煤气管压力进入PLC,通过PID调节,使总管压力保持稳定。 实际中存在压力波动较大,PID输出到变频器及电机存在误差,可能导致变频输出也不稳定,引起管网的不稳定,请高手们提提解决的方法,多谢!
以下是关于《关于煤气加压站管压调节》论题的回复(共2篇)
回复时间:2006/12/26 19:20:00
支持(369) | 反对(628)
回复:关于煤气加压站管压调节 你一定用的是PLC上的PID调节,实在不行可以用变器上自带的PID调节。你说的PID输出到变频器及电机存在误差可能存在信号的干扰,用变频器的PID调节可以避免干扰
你一定用的是PLC上的PID调节,实在不行可以用变器上自带的PID调节。你说的PID输出到变频器及电机存在误差可能存在信号的干扰,用变频器的PID调节可以避免干扰
回复时间:2006/12/27 9:12:00
支持(537) | 反对(543)
回复:关于煤气加压站管压调节 对,是用的PLC的PID调节,减小信号干扰可以用变频器的PID。还可能是电机运行引起管网喘振,要避开引起共振的运行频率,是吧?设置跳转频率或使启动频率直接跳过该频率。
对,是用的PLC的PID调节,减小信号干扰可以用变频器的PID。还可能是电机运行引起管网喘振,要避开引起共振的运行频率,是吧?设置跳转频率或使启动频率直接跳过该频率。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Motor Powe
Baldor电机 V
TBI滚珠螺杆
Copley驱动器X
Baldor BSM
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳