具体来说呢就是用水和一定浓度的酸来配另一浓度的酸,目标是经过二次配料使误差在0.5%以内。水和酸都有精度较高的电磁流量计,水流量用电动调节阀控制,酸流量用变频泵控制。有酸浓表,但考虑到它较大的误差和延迟,不打算令其参与控制。
目前个人想到三种方案:
其一,实时控制两个流量保持一定比例;
其二,分别控制两个流量保持某个恒定值;
其三,控制累计流量也就是总体积成一定比例。
考虑到前两种方案可能存在控制动作频繁和误差较大的问题,目前较倾向第三种方案。
现在诚请各位高手给点意见,如果有更好的方案希望能分享下。
另外,我的三种方案都需要人为采样测试酸浓,很希望做到配料全自动化。如果各位有可靠的酸浓表给推荐下。 |