在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器? [23120] |
|
以下是关于《在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器? 》论题的回复(共38篇,分3页显示) |
回复:计数脉冲时间大于PLC扫描周期时间可以用内部计数器,小于必须用高速计数器
计数脉冲时间大于PLC扫描周期时间可以用内部计数器,小于必须用高速计数器
|
|
回复:高速计数或内部计数器(低速)的选择
高速计数或内部计数器(低速)的选择取决要计数的脉冲的频率,一般的内部计数器的响应速度为几十Hz,而高速计数器可达几KHz--几十KHz,如果采用专用高速计数器功能模块其速度可达上百KHz。故选择计数器主要根据看计数事件脉冲的频率,满足工程要求的前提下,越简单越好,一般情况下选用内部计数器,在内部计数器不能满足要求时,可采用高速计数器,最后选用专用高速计数器功能模块。
|
|
回复:交流高速计数
高速计数其实不简单,纯粹的单目标比较教少,还有表比较,还有的根据分辨率的精度来处理计数字长的问题,一般开高速计数和高速计数方式及复位方式这2个要素要在PLC的系统数据区设定,接线端子接单相或者接A B Z相取决于计数方式。线数低或采样在1.5KHZ以下直接接线基本没有问题,采样频率再高的话就要用模块了,典型应用是跟触摸屏一起比较方便,显示当前值和设定目标值。
|
|
回复:编制高速计数器程序的步骤能介绍一下吗?
交流经验
|
|
回复:应该这样理解!
plc的扫描频率。外部记录事件的频率。
如果plc的扫描频率大于外部记录事件的频率,可以用内部普通计数器。
如果plc的扫描频率小于外部记录事件的频率,必须用高速计数器。
|
|
回复:请问PLC扫描周期(或扫描频率)是多少呢?我好有个判断依据。
请问PLC扫描周期(或扫描频率)是多少呢?我好有个判断依据。
谢谢,老师精辟论断。
我明白了,但是我想需要数据说话,岂不更好!
|
|
回复:PLC扫描周期时间的判断依据最好以100ms为准,也就是扫描频率:10BPS
PLC的扫描周期时间一般在30ms以内,但设定依据最好在100ms,留个余量。也是扫描频率10BPS。
按照“西门子”的判断依据:
PLC输入点能够接受每秒钟10次的变化量,内部计数器能够接受。
大于10次最好采用高速计数器。
|
|
回复:个人看法:以50ms判断最为贴切,也就是输入点的变化在每秒20次以上,必须采用高速计数器
我观察过多次扫描周期时间,认为这个比较好。
|
|
回复:这个论题问得好,回答也不错
这个论题问得好,回答也不错
|
|
回复:谢谢"西门子"、"工程师"精确的演讲和分析。
第一次感到,交流的重要,
|
|
回复:在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器?
这主要由计数频率和plc的扫描周期决定的
1、plc的内部普通计数器是由plc的cpu支持的,而plc的程序执行是采用逐行扫描的方式,这样要用普通计数器准确计数,计数两个脉冲的时间间隔必须要大于程序的扫描时间。
2、而高速计数器是采用中断控制,自身与plc的扫描周期无关,能够达到很高的计数频率。
如果计数两个脉冲的时间间隔小于plc的扫描周期,就必须采用高速计数器。否则无法达到准确的计数。
|
|
|