 本栏论题: 在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器?   [22870]

    
   

以下是关于《在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器? 》论题的回复(共38篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/9/18 23:42:00

支持(1036) | 反对(795)

 

    回复:计数脉冲时间大于PLC扫描周期时间可以用内部计数器,小于必须用高速计数器

    计数脉冲时间大于PLC扫描周期时间可以用内部计数器,小于必须用高速计数器

回复人:qq_100 

 回复时间:2005/9/13 20:33:00

支持(746) | 反对(1139)

 

    回复:今天没白过 学了不少东西

    太感谢大家了

回复人:zcq1 

 回复时间:2005/8/31 22:19:00

支持(983) | 反对(843)

 

    回复:高速计数或内部计数器(低速)的选择

    高速计数或内部计数器(低速)的选择取决要计数的脉冲的频率,一般的内部计数器的响应速度为几十Hz,而高速计数器可达几KHz--几十KHz,如果采用专用高速计数器功能模块其速度可达上百KHz。故选择计数器主要根据看计数事件脉冲的频率,满足工程要求的前提下,越简单越好,一般情况下选用内部计数器,在内部计数器不能满足要求时,可采用高速计数器,最后选用专用高速计数器功能模块。

回复人:fman0215 

 回复时间:2005/6/4 23:35:00

支持(1956) | 反对(844)

 

    回复:交流高速计数

    高速计数其实不简单,纯粹的单目标比较教少,还有表比较,还有的根据分辨率的精度来处理计数字长的问题,一般开高速计数和高速计数方式及复位方式这2个要素要在PLC的系统数据区设定,接线端子接单相或者接A B Z相取决于计数方式。线数低或采样在1.5KHZ以下直接接线基本没有问题,采样频率再高的话就要用模块了,典型应用是跟触摸屏一起比较方便,显示当前值和设定目标值。

回复人:CHAIWEN 

 回复时间:2005/6/10 10:34:00

支持(879) | 反对(826)

 

    回复:编制高速计数器程序的步骤能介绍一下吗?

    交流经验

回复人:西门子 

 回复时间:2005/5/22 10:47:00

支持(1085) | 反对(1014)

 

    回复:应该这样理解!

    plc的扫描频率。外部记录事件的频率。
    如果plc的扫描频率大于外部记录事件的频率,可以用内部普通计数器。
    如果plc的扫描频率小于外部记录事件的频率,必须用高速计数器。

回复人:FLYER 

 回复时间:2005/6/11 0:19:00

支持(928) | 反对(859)

 

    回复:请问PLC扫描周期(或扫描频率)是多少呢?我好有个判断依据。

    请问PLC扫描周期(或扫描频率)是多少呢?我好有个判断依据。
    谢谢,老师精辟论断。
    我明白了,但是我想需要数据说话,岂不更好!

回复人:工程师 

 回复时间:2005/6/12 14:48:00

支持(1116) | 反对(792)

 

    回复:PLC扫描周期时间的判断依据最好以100ms为准,也就是扫描频率:10BPS

    PLC的扫描周期时间一般在30ms以内,但设定依据最好在100ms,留个余量。也是扫描频率10BPS。
   
   
    按照“西门子”的判断依据:
    PLC输入点能够接受每秒钟10次的变化量,内部计数器能够接受。
    大于10次最好采用高速计数器。

回复人:学生 

 回复时间:2006/1/24 11:02:00

支持(760) | 反对(1128)

 

    回复:谢谢工程师

    

回复人:pala 

 回复时间:2005/8/16 18:16:00

支持(774) | 反对(898)

 

    回复:收益匪浅!谢谢!

    收益匪浅!谢谢!

回复人:740 

 回复时间:2005/6/14 16:15:00

支持(1071) | 反对(774)

 

    回复:个人看法:以50ms判断最为贴切,也就是输入点的变化在每秒20次以上,必须采用高速计数器

    我观察过多次扫描周期时间,认为这个比较好。

回复人:jinghua 

 回复时间:2005/6/28 10:41:00

支持(775) | 反对(834)

 

    回复:这个论题问得好,回答也不错

    这个论题问得好,回答也不错

回复人:FLYER 

 回复时间:2005/6/13 14:30:00

支持(990) | 反对(764)

 

    回复:谢谢"西门子"、"工程师"精确的演讲和分析。

    第一次感到,交流的重要,

回复人:萝卜白菜 

 回复时间:2005/6/3 16:16:00

支持(883) | 反对(726)

 

    回复:谢谢!

    谢谢!

回复人:cg 

 回复时间:2002/2/26 1:32:00

支持(770) | 反对(1066)

 

    回复:在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器? 

    这主要由计数频率和plc的扫描周期决定的
    1、plc的内部普通计数器是由plc的cpu支持的,而plc的程序执行是采用逐行扫描的方式,这样要用普通计数器准确计数,计数两个脉冲的时间间隔必须要大于程序的扫描时间。
    2、而高速计数器是采用中断控制,自身与plc的扫描周期无关,能够达到很高的计数频率。
   
    如果计数两个脉冲的时间间隔小于plc的扫描周期,就必须采用高速计数器。否则无法达到准确的计数。
   
   
   

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳