注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·S7-300编程中temp和db数据的区别?
·请教有关PLC防止相碰的问题
·S7-300上位机问题啊,老师们帮帮忙吧
·诸位有没有MOOG阀的资料
·请教西门子OP与PC之间的下载线如何自制?
·多台plc的接地端联在一起,接入接地极,有人说不行,这样只能增加干扰!为何!
·LENZE GDC软件与变频器通信电缆制作图
·热工仪表测试题
更多..
盛世英豪工控博客
工程师
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·横火焰浮法玻璃窑炉剖面示意图
·如何使用PLC开方
·西门子PLC计时器不按设定时间计时。
·西门子MM430开机上升到50HZ,不能调整频率,求高手帮忙
·中断程序的怎么写
·PLC与DCS通讯
·电工常见问答50例
·SANMOTION PB3D003M200W
·PLC的定期检查
·PLC的外部继电器控制怎么接啊?
·水电站电表数据的PLC采集
·可编程控制器应用于空气干燥器
·远程自动监测系统的研究与开发
·PLC远程I/O控制在电厂输煤系统中的应用
·基于PLC的联华集团温控系统的设计与实现
诚聘:销售工程师(产品销售)
求职:仪表维护(大学本科、工程师)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
求职:产品销售(大学本科、其他)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
三菱PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
以下是关于《在顺序控制中,输出线圈能在不同功能里重复出现吗?》论题的回复(共44篇,分3页显示)
共3页 第1页 末页 下一页
回复时间:2006/2/27 20:40:00
支持(1040) | 反对(1240)
回复:在顺序控制中,输出线圈能在不同功能里重复出现吗? 支持zhangpeng ,我也做过实验,在资料上好象看过可以使用双线圈.
支持zhangpeng ,我也做过实验,在资料上好象看过可以使用双线圈.
回复时间:2006/2/25 22:23:00
支持(1394) | 反对(1050)
回复:在顺序控制中,输出线圈能在不同功能里重复出现吗? 完全可以的,不过你说指的线圈是以逐条执行完所有指令后才刷新,所以在真正的端子上根本没有变化,变化的仅仅是输出印象寄存器在执行指令时布尔值的瞬间变化。
完全可以的,不过你说指的线圈是以逐条执行完所有指令后才刷新,所以在真正的端子上根本没有变化,变化的仅仅是输出印象寄存器在执行指令时布尔值的瞬间变化。
回复时间:2006/2/20 10:50:00
支持(1054) | 反对(1190)
回复:在顺序控制中,输出线圈能在不同功能里重复出现吗? 同意pretyt和zhangpeng和看法,而且在多种PLC的使用手册中都有提及。
同意pretyt和zhangpeng和看法,而且在多种PLC的使用手册中都有提及。
回复时间:2005/5/10 16:52:00
支持(1582) | 反对(1024)
回复: 可以的 我学的是三菱.我只到三菱的是可以在步进顺序控制中线圈重复使用的.用上SET.STL....他们是有优先级的
我学的是三菱.我只到三菱的是可以在步进顺序控制中线圈重复使用的.用上SET.STL....他们是有优先级的
回复时间:2005/5/9 22:47:00
支持(1045) | 反对(1051)
回复:输出线圈可以重复出现 在三菱PLC中,利用条件转移指令(CJ),使双线圈输出成为可能!但也只是其中一个动作,不能同时动作!
在三菱PLC中,利用条件转移指令(CJ),使双线圈输出成为可能!但也只是其中一个动作,不能同时动作!
回复时间:2006/2/20 9:52:00
支持(1231) | 反对(1320)
回复:输出线圈可以重复出现 PLC输出线圈在编程中能否重复使用 中国工控网站chinakong.com 基本逻辑指令中常开接点和常闭接点,作为使能的条件,在语法上和实际编程中都可以无限次的重复使用。 PLC输出线圈,作为驱动元件,在语法上是可以无限次的使用。但在实际编程中是不应该的,应该避免使用的。因为,在重复使用的输出线圈中只有程序中最后一个是有效的,其它都是无效的。输出线圈具有最后优先权。 如图1和2所示。 图1输出线圈单一使用 图2 输出线圈重复使用 图1所示,输出线圈Q0.0是单一使用,表示I0.0和I0.1两个常开接点中任何一个闭合,输出线圈都得电输出。 图2所示,输出线圈Q0.0是重复使用,在网络1和网络2中重复使用两次,目的和图1所示一样,要求I0.0和I0.1两个常开接点中任何一个闭合,输出线圈得电输出。 首先需要肯定是图2所示的程序在语法上是完全正确的。但是,Q0.0重复使用的输出线圈中,真正有效的是网络2,网络1是多余的、无效的。也就是说,I0.0无论是闭合还是断开,都对Q0.0不起作用,Q0.0是否得电是由I0.1决定的。 这是因为PLC在一个扫描周期中,PLC输出点的刷新是在程序执行完毕后执行的,在一个扫描周期中,即使I0.0闭合,I0.1断开,在PLC程序执行网络1时,输出点Q0.0映像存储器为1,在执行网络2时,输出点Q0.0映像存储器又变为0。程序执行完毕,PLC输出点才执行刷新,最终输出点Q0.0失电不输出。同理,在一个扫描周期中,I0.0断开,I0.1闭合,输出点Q0.0映像存储器最终为1,在PLC输出点执行刷新时,输出点得电输出。因此,图2所示的程序中,对Q0.0起作用的只是I0.1。 因此,在PLC编程时,重复使用数出线圈。尽管在语法上是正确的,但是应该避免使用的。
PLC输出线圈在编程中能否重复使用 中国工控网站chinakong.com 基本逻辑指令中常开接点和常闭接点,作为使能的条件,在语法上和实际编程中都可以无限次的重复使用。回复时间:2003/7/10 10:46:00
支持(1134) | 反对(1177)
回复:在顺序步里用置位、复位指令可以重复,直接输出不行,我试过了。
回复时间:2003/7/7 10:57:00
支持(1108) | 反对(1052)
回复:输出线圈不行,需要中间变量转换。你的目的不就想减少转换吗?你可以用置位、复位的方式直接针对输出点。
回复时间:2003/7/10 17:05:00
支持(1351) | 反对(1244)
回复:为什么置位、复位可以,输出线圈不行,请老师给余明示!谢谢!
回复时间:2003/7/19 16:15:00
支持(1101) | 反对(1112)
回复:在顺序步里用置位、复位指令可以重复,直接输出不行,我也试过了 在顺序步里用置位、复位指令可以重复,直接输出不行,我也试过了
在顺序步里用置位、复位指令可以重复,直接输出不行,我也试过了
回复时间:2003/7/11 12:06:00
支持(1070) | 反对(985)
回复:就跟左右手被两个人拉着,你说你是朝右走呢,还是朝左走。就是这个道理
回复时间:2003/7/12 14:57:00
支持(1253) | 反对(1066)
回复:老师你好!你的比喻很形象,可我还是有点不明白,能具体再讲一次吗? 谢谢!
谢谢!
回复时间:2003/7/15 15:04:00
支持(1108) | 反对(1269)
回复:举例说明一下 NETWORK1 LD M10.1 = Q0.0 NETWORK2 LD M10.2 = Q0.0 像上面的程序,QO.0重复出现,当10.1闭合,让Q0.0闭合,可110.2让Q0.0断开,Q0.0是无法确定是断开还是闭合,所以Q0.0只好原定不动。 只有I10.0和I10.1都闭合,Q0.0才能闭合。 Q0.0接通后,一旦I10.0和I19.1其中一个断开,Q0.0无法判断,Q0.0只好原定不动,继续接通。 只有两个都断开,Q0.0才能断开 不知道是否明白!
NETWORK1 LD M10.1 = Q0.0 NETWORK2 LD M10.2 = Q0.0 像上面的程序,QO.0重复出现,当10.1闭合,让Q0.0闭合,可110.2让Q0.0断开,Q0.0是无法确定是断开还是闭合,所以Q0.0只好原定不动。 只有I10.0和I10.1都闭合,Q0.0才能闭合。 Q0.0接通后,一旦I10.0和I19.1其中一个断开,Q0.0无法判断,Q0.0只好原定不动,继续接通。 只有两个都断开,Q0.0才能断开 不知道是否明白!
回复时间:2003/7/15 16:55:00
支持(1206) | 反对(1014)
回复:你们的观点完全错误!(批驳以下,仅作交流)。首先,输出线圈完全可以重复使用,具有最后优先权。置位、复位指令具有复位优先权。 1、输出线圈完全可以重复使用,具有最后优先权。置位、复位指令具有复位优先权。 2、你所举的例子中,Q0.0的是否接通决定于M10.2。与M10.1无关,因为每次扫描周期到最后时,Q0.0是接通的,而输出点刷新是在程序执行完毕才刷新。 仅作交流,
1、输出线圈完全可以重复使用,具有最后优先权。置位、复位指令具有复位优先权。 2、你所举的例子中,Q0.0的是否接通决定于M10.2。与M10.1无关,因为每次扫描周期到最后时,Q0.0是接通的,而输出点刷新是在程序执行完毕才刷新。 仅作交流,
回复时间:2006/2/14 11:39:00
支持(1051) | 反对(1174)
回复:厉害!佩服
共3页 第1页 末页 页次: 1 2 3 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
温度控制器
国产三菱PLC-FX
Baldor BSM
PLC
温湿度控制器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳