 本栏论题: 我国现行输电电压的等级划分及划分标准  [670]

    
    低压、中压、高压、超高压、特高压是怎么划分的呢?为了避免混淆,在下文中会区分输电电压、配电电压等级。《GB/T156-2007标准电压》中已经对大部分电压等级做出了规定。这个标准采用IEC60038。在《GB/T156-2007标准电压》的前言中已经提到:“lEC60038是一项较特殊的基础标准,它在尊重各国标准电压体系的前提下,通过协商提供了以50Hz和60Hz为基本参数的两个标准电压系列,并在每个系列中综合提供了该系列的基本电压等级。各国可根据本国情况选择其中的标准电压系列和该系列的基本电压等级。我国一直采用50Hz的标准电压系列。”
   
      为什么要规定电压?
      一个重要原因就是电压的随意性会造成输配电设备和发电资源的巨大浪费,同时也不利于输配电设备的标准化设计生产,无法实现设备制造的规模化效益。
      为什么要有序列?
      因为电压等级过多过密会使得设计上显得十分繁杂,造成输变电容量重复过多,电网线损及无功损失损耗加大,而且占用了许多有色金属,造成了资源浪费。
      目前的电压等级序列的发展趋势是:尽可能简化电压等级层次,进入城区中心的进线电压逐步提高,高压深入城市中心。其规律是在最高一级输电电压与中压分配电压之间只插入一级高压供电电压。
      由于我国地大物博(在这里必须用这个词),且能源基地与负荷中心之间距离较长。所以导致单一输电电压无法满足所有输送距离和输送容量的要求。例如,根据张运洲等人的计算,:±500kV直流输电技术的经济输电距离小于1100km,±660kV直流输电技术的经济输电距离为900~1700km,±800kV直流输电技术的经济输电距离为1200~2700km,1000kV直流输电技术的经济输电距离在1800km以上。
      西北宁东煤电送华北、彬长煤电送华东、溪洛渡水电送华中等近10个直流输电工程的输电距离在1000~1400km间。如果采用±500kV直流系统则损耗大,经济性差;采用±800kV直流则投资过高,因此必须引入一个中间电压等级±660kV。
      而西藏水电送华东、新疆准东火电送华中等大型直流工程的输电距离超过2700km,送、受电需求大,如果用±800kV,则线损率达到10%以上且输电容量与需求不匹配,必须采用更高电压等级。
   
    标准:
    GB/T 2900.58-2008 电工术语 发电、输电及配电 电力系统规划和管理http://www.vfe.cc/NewsDetail-1216.aspx
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳