 本栏论题: 分享干货:变频器对PLC信号干扰的解决方法!  [556]

    
    变频器对PLC模拟量4-20MA信号的干扰主要的解决方法是屏蔽和疏导,具体措施如下:
    1.把两个0.47微发100伏CBB电容串联,中间连接处接地,两端并在信号处;
    2.有变频器等强磁场的干扰下还是两端接地比较好,一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合感应电压,在这种情况下,外干扰的强磁场是主要矛盾,以解决此为主;
    3.PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器;
    4.动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;
    5.无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块;
    6.PLC程序里做软件滤波设计;
    7.信号地与动力地分开设计。
    在自动化控制系统中,变频器的使用越来越广泛,变频器对PLC模拟量干扰问题也凸显出来。下面举一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
    现象说明:西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
   
    故障查找:
    1)疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的!
    2)开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
    3)用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
    4)由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。
    5)为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
    6)据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。