三、多功能交换机端口的扩充及互联
1.当多功能交换机的端口不够用时,可以买一个TP-LINK的8口(或24口)交换机,用网线将两个交换机的任意端口连接,就可实现端口扩充
2.当使用两个以上多功能交换机时,可用网线将两个交换机的任意端口连接到上一级的大交换机,就可实现交换机端口的相互连通,但不要构成环形连接
图片
四、S型产品工作原理
1.多功交换机内部具有1个IP地址,该IP地址要与相关联的PLC的IP地址相互绑定,也就是说多功能交换机内部IP都与一个PLC(的IP地址)是对应的
2.例如:SMART LINE访问多功交换机内部的IP,实际就是访问与之绑定的PLC(的IP地址)
3.SMART LINE通讯的具体过程是:
a.多功交换机内部的处理器接收到SMART LINE对该内部IP地址的访问数据,然后将其转换成PLC需要的格式,发送给与之绑定PLC的IP地址
b.PLC处理后再将返回数据发给多功交换机内部的IP地址,处理器将其转换成SMART LINE需要的格式,然后再发送回SMART LINE
4.WinCC的过程与SMART LINE完全相似,只是数据转换格式不同
图片
五、多功能交换机的设置:
1.多功能交换机设置的后门IP地址为xxx.xxx.xxx.222(例如192.168.1.222 、192.168.0.222);将计算机和多功能交换机通过网线连接
2.在计算机的IE浏览器中键入该后门IP地址就可进入多功能交换机参数设置菜单;当然用实际的起始IP地址也可直接进入
3.MAC物理地址(交换机内部处理器)是出厂时预设的,用户无需改变
4.内部IP地址(交换机内部处理器),客户可以修改
5.交换机内部IP地址与PLC的IP地址的绑定,也就是说每个内部的IP地址(交换机)都与一个PLC(的IP地址)是对应的
注: 参数设置提交后,如果想再次进入主菜单,最好在cmd窗口键入C:> arp -d (删除计算机中已保留的IP/MAC表),以便新改动的IP与老地址无冲突
以下为S型产品的具体介绍
六、西门子PLC与WinCC直连(无需OPC软件支持)
1.S7-1200PLC与WinCC直连,选用 S7-300 TCP/IP协议,E、I、Q、M、DB完全对应,注:在S7-1200的编程软件中初始定义DB块时, 【仅符号访问】的选项不要打对号“v”
2.S7-200 SMART 与WinCC直连,选用 S7-300 TCP/IP协议,E、I、Q、M完全对应,S7-200 SMART 中的V区与WinCC中的DB1块对应(切记!是DB1),例如:
1.(S7-200 SMART) V0.0 <---> (WinCC) DB1.DBX0.0
2.(S7-200 SMART) VB10 <---> (WinCC) DB1.DBB10
3.(S7-200 SMART) VW69 <---> (WinCC) DB1.DBW69
4.(S7-200 SMART) VD76 <---> (WinCC) DB1.DBD76
七.西门子SMART LINE精彩系列触摸屏与PLC的连接
1.对于西门子SMART LINE触摸屏,在WinCC Flexible 中[连接]--〉[接口]选“以太网”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置IP地址 [例如:192.168.1.10] ,[循环操作]打对号“V”;另外SMART LINE触屏(HMI)的IP地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200
2.西门子SMART LINE触摸屏的[E、I、Q、M、V]与S7-300/1200 PLC的[E、I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一 一对应关系
smartIE触摸屏 对应 S7-300/1200 PLC
Q区(0-32767) ---- Q区(0-32767)
I区(0-32767) ---- I区(0-32767)
M区(0-32767) ---- M区(0-32767)
V区(0-32767) ---- DB1 块......
3.V区与DB块映射选择 SWITCH:[0-5] 西门子smartIE触摸屏的V区与S7-300/1200PLC的DB块的对应关系选择开关
该设置仅对西门子SMART LINE触摸屏有效
当SWITCH=0时:V0--V32767 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX32767
当SWITCH=1时:
V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度99
V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99
V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
...................................
V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
...................................
当SWITCH=2时:
V0--V999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX999 长度999
V1000--V1999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX999
V2000--V2999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX999
V3000--V3999 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX999
..........................................
V16000--V16999 对应 DB116.DBX0--DB116.DBX999
............................................
当SWITCH=3时:
V0--V9999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX9999 长度9999
V10000--V19999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX9999
V20000--V29999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX9999
V30000--V32767 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX2767
当SWITCH=4时:混合长度
V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度99
V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99
V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
...................................
V2600--V2699 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX99
.................
|