(1)调节阀突然不动作(定位器有信号,无输出)2007年,仪表维护人员巡检时发现氨洗涤塔C3105入口调节阀PV31254突然没有开度,仪表人员及时和工艺人员取得联系,做好工艺生产的安全措施,对PV31254进行检查。首先检查该阀的仪表风气源,气源压力正常,然后检查从定位器输出到PV31254的膜头管线,发现该气路管线上无气源,也就是定位器没有输出,经过检查FisherDVC6000智能定位器,发现该定位器的喷嘴挡板不过气,仪表人员判断是其恒截流孔堵塞,拆下用气源吹扫,回装后该调节阀正常运行。(2)调节阀阀位不准
2008年,工艺人员反映FV31088现场阀位与主控显示不一致,主控开到100%,现场只能开到50%,工艺人员将该阀切出后,仪表维护人员首先将定位器和阀断开连接,给调节阀加强制信号,该阀能全开,说明该阀没有问题,由此判断该调节阀失去线性,用HART275重新进行调校后该调节阀可正常投入使用。关于调节阀阀位不准的问题,特别是在调节阀解体或者是在初始安装的时候,调节阀的阀。
(3)调节阀喘振 化工生产中,LV39003曾发生喘振现象,由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分析,得出结论,该阀有可能阻尼系数不合适,于是使用HART275重新调整系数之后,喘振想象消除,保障了工艺生产的安全稳定运行。
(4)调节阀关不死(定位器无信号,有输出)
在仪表的日常维护中经常遇到调节阀关不死的问题,在确认阀芯阀座无磨损、阀芯阀座间无异物卡、调节阀膜头无漏气、零点弹簧预紧力正常、阀杆长度也合适、调节阀前后压差也正常的情况下,检查阀门定位器,发现定位器输出端没有信号,输出端压力表却有压力值,由此可分析定位器故障原因有2个,一个是放大器球阀卡死。检查,清洗放大器即可;另一个是喷嘴与挡板关不严。调整喷嘴位置后正常。
功能和性能:
1.少连接无接触阀位置反馈系统
2.包括 LCD 和导航按钮的本地用户界面
3.7 种语言支持
4.自动调节
5.2 个一体式限位开关(1 mA 或 4 mA 输出,用于指示开或关)
6.一体式阀位置变送器(4-20mA 输出)
7.NAMUR安装方式8.结构紧凑,适用于小型阀和窄小空间研发这些功能和性能的目的在于满足全球客户群的需求,他们要求简单、易用的数字阀控制器。最突出的功能是获得专利的非接触、少连接阀位置反馈系统。 反馈系统不使用接触部件,而是利用磁技术改善线性或旋转阀上仪表的可靠性。 采用全文本的多语种本地用户界面,配置费希尔定位器DVC2000 简单又方便。 每款设备都支持英语、德语、意大利语、西班牙语、法语、中文和日语。充分借助数字技术的强大力量,费希尔定位器DVC2000 还支持独一无二的 FIELDVUE 仪表性能诊断 (PD) 功能。 在控制阀运行期间,可以提供重要的阀性能数据,供用户评估整个控制阀总组件的运行状况,并进行相关决策。 相关信息将通过红-黄-绿快照通知相应人员,并提供有关整改所发现问题的相关建议。
费希尔定位器http://www.positioner-fisher.com/ |