注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·自藕降压启动和软启动器的区别?
·制动单元与制动电阻的选配
·变频器的直接转矩控制好在哪里?
·艾默生CT EV6000变频器接线图
·求助:外转子电机的工作原理和电机结构图
·伺服电机和步进电机比较
·请教:浮点运算和整数运算有什么意义
·三菱PLC初级资料,可编程序控制器的结构及基本工作原理
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·减速机怎么选型?
·山社步进马达使用时应注意的事项
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·减速电机基本知识
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·求解:进口变频器
·求教同步电动机故障
·发电机受潮时,如何进行干燥处理?
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·变频器在天然气净化中的应用
·MM440变频器在2400/160薄页纸机中的应用
·变频控制在重车调车机运行中的应用
·企业推广应用变频调速技术应注意的几个方面
·电机控制标准图——直接起动(一)
求职:软件编程(博士研究生、技工)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:设备采购(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
台安N310变频器显示OC 故障代码表示变频器出现的故障时过电流,根据台安N310变频器显示的具体故障代码区分是哪一种的过电流故障的类型。 台安N310变频器显示OC-S故障代码,变频器维修过电流故障时启动瞬间过电流,导致此种变频器维修故障的原因是电机绕组与外壳短路、电机接线与大地短路或者变频器的IGBT模块损坏。在现场检查维修时可以通过检查电机及配线是否有短路的情况,更换变频器内的IGBT模块。http://www.cncswx.com 台安N310变频器显示OC-D的故障代码,出现的变频器维修过电流故障名称是减速时过电流,导致变频器出现这种故障的原因主要是减速时间设定太短 此种台安变频器故障的维修方法比较简单把变频器的减速时间延长。 当台安N310变频器显示OC-A故障代码,此时变频器的故障时加速时过电流故障,导致此种变频器维修故障的原因有很多种,主要的故障原因:①加速时间设定太短;②使用的电机容量大于变频器容量;③电机绕组与外壳短路;④电机接线与大地短路;⑤IGBT模块损坏。在变频器维修时可以通过以下的解决措施:将变频器的加速时间延长、检查变频器容量是否和电机的容量相比配、检查电机及相关的配线情况、更换损坏的IGBT模块。 台安N310变频器显示的OC-C故障代码,代表的故障名称是定速中过电流故障。主要的变频器维修故障原因是变频器负载瞬间变化,变频器的供电电源瞬间变化。发生故障时就要检查变频器的容量是否适合,可以通过增加变频器容量进行解决。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
意大利Motor P
Baldor电机 V
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳