发表人:yashanghai 发表时间:2020/8/25 17:07:00  

 

 本栏论题: 变压器差动保护特点及误动作原因  [1423]

    什么是变压器差动保护?
   
    变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
   
    变压器差动保护特点及误动作原因
   
    差动保护是用某种通信通道将电气设备两端的保护装置纵向联接起来,并将两端的电气量进行比较,从而判断保护是否动作。根据基尔霍夫定律,保护范围内流入与流出的电流应该相等(变压器应该归算到同侧)。当保护范围内发生故障时,其流入与流出的电流就不相等了。差动保护就是根据这个不平衡电流动作的。因此,这种保护方法有很高的动作选择性和灵敏度,适用于保护大容量、强电流、高电压及对灵敏度要求高的电气设备。所以,这种方法广泛用于保护大容量、高电压的变压器,并以其优越的保护性能成为大容量、高电压变压器的主要保护方法。然而值得注意的是,由于变压器在结构和运行上具有一些特点,因此在实际运行中保护范围内无故障时,差动保护装置也具有较大的不平衡电流,这种不平衡电流可能引起差动保护装置的误动作。另外,即使考虑了变压器差动保护的这些特点并加以修正,由于这种保护装置的复杂性在有些情况下也常出现一些误动作现象。本文将就变压器差动保护两种误动作的原因加以简单的分析。
   
    一、 变压器差动保护的特点
    1、变压器励磁涌流的存在
   
    变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。
    但是,当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下:
    当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为
    u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)
    u1:一次电压,
    um:一次电压的峰值,
    α:合闸瞬间的电压初相角,
    R1:变压器一次绕组的电阻,
    N1:变压器一次绕组的匝数,
    φ: 变压器一次侧磁通。
   
    由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计
    所以
    umcos(wt+α)= N1dφ/dt
    dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt
    积分,得
    φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c
    φ=φm sin(wt+α)+c φm为主磁通峰值,c为积分常数。
    设铁芯无剩磁当t=0 时,φ=0 所以c=-φmsinα
    所以空载合闸磁通为
    φ=φm sin(wt+α) -φmsinα (2)
    由(2)式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利情况
    当α=900时,电压过零
    φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm
   
    磁通有两个分量,周期分量φmcoswt与非周期分量 φm,此时磁通的最大值为稳态时磁通的2倍。如果同时考虑剩磁的影响这个值还要更大些。
    我们知道变压器正常情况下是工作在铁芯磁化曲线的膝点附近,此时铁芯已接近或略微饱和了。当磁通达到2倍φm以上时,铁芯就高度饱和了。
   
    由图二可知此时变压器的励磁电流大幅度增加,可达额定电流的6~8倍①。由于励磁电流只在变压器的一侧出现所以在差动继电器中会产生很大的不平衡电流,此后由于R1的存在,非周期分量衰减,φ值将减小。
    综上所述,励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压,铁芯的剩磁大小、方向,回路阻抗,变压器的容量和铁芯的性质有关。对于三相交流变压器由于三相之间的相差 1200,所以任何瞬间合闸至少有两相出现不同的励磁涌流。
   
    2、变压器各侧绕组的接线方式不同
   
    我国规定的五种变压器标准联结组中,35kV Y/D-11双绕组变压器常被使用。这种联结方式的变压器两侧电流相差300,要想使差动保护不发生误动作就要设法调整CT二次回路的接线和变比,使电源侧和负荷侧的CT二次电

以下是关于《变压器差动保护特点及误动作原因》论题的回复(共1篇)

回复人:klsoft321 

 回复时间:2021/1/5 9:39:00

支持(417) | 反对(608)

 

    变压器设计-干式变压器计算软件软件GVS9.2注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1XdZmACZ53KLirtvwYTFFUQ 提取码: mm6c
    变压器设计-油变压器计算程序TXV12.5TW-BX10版注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1KnUxyqLoMvcbRgc04I0pUg 提取码: x2ti
    变压器设计-油浸式变压器电磁计算软件TXV12.5-JX版及干式变压器计算程序GVZ9.4版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1omsYTOAnsZlzY6eQmfG_xA 提取码: ht5u
    变压器设计-油浸式变压器电磁计算软件V13.3T注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1-C04DSLuiONAPxwmHY0Uzw 提取码: du3u
    变压器设计-油浸式变压器自动优化计算程序YBS-2.1注册版For AutoCAD2010 链接: https://pan.baidu.com/s/1srhI5DtC7ndzD7WHzluhKQ 提取码: tmmw
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳