注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:yb1518 发表时间:2022/9/21 9:30:00  

 

 本栏论题: 电磁流量计的基础知识及安装注意事项  [253]

    HD-LDE电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。今天安量仪表小编带大家一起来学习一下电磁流量计的基础知识及安装注意事项,希望对大家有所帮助。
    一、电磁流量计适用范围
      HD-LDE电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、糖浆及食品方面的液体等。
    二、电磁流量计安装注意事项
      HD-LDE电磁流量计的安装方向没有特别严格的要求,一般水平,垂直或者倾斜均可,不受限制。但必须提醒的是,为了保证管道内是充满被测介质,也就是“满管”状态,建议最好是垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相的流体,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面,电极的轴线必须近似于水平方向,因为处于底部的电极极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶尔存在的气泡擦过,遮住电极表面,使输出的信号有波动。
    ●电磁流量计的上游至少要有5DN的直管段,下游至少要有至少3DN的直管段,为了方便安装和拆卸,可在流量计出厂时加装管道伸缩节;
    ●流体的流动方向和流量计壳体上的箭头标注方向一致;
    ●若测量管道有震动,在流量计的两边应有固定的支座;
    ●电磁流量计应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;
    ●流量计应尽可能远离射频,强磁场,强震动等干扰源;
    ●安装HD-LDE电磁流量计时,应注意均匀拧紧两个法兰,否则容易压坏衬里材料,最好是用力矩扳手;
    ●管道内如有负压,会损坏流量计的内部衬里材料,需要特别注意,防止产生负压。例如液体温度高于室温,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装有负压防止阀;
    ●测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;同时测量混合相流体时,混合点与流量计之间的距离最少要有30DN的直管段;

电磁流量计的基础知识及安装注意事项

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳