测试IN1、IN2、I四、EM235模块测试实验
1、IN0电流型模拟量输入测试
(1)按图1.4.2所示进行实验接线。
图1.4.2
(2)将模块的拨码设置为:ON、OFF、OFF、OFF、OFF、ON
(3)将PLC程序“EM235测试.MWP”下载到PLC中。
(4)启动组态王,选择EM235测试工程,点击运行,进入如图1.4.3所示画面。
(5)调节可调电流源,使电流在0~20mA之间变化,对应输入数据在0~32000之间变化。
图1.4.3
按同样的操作方式测试IN1、IN2、IN3的电流型模拟量输入。
2、IN0电压型模拟量输入测试
(1)按图1.4.4所示进行实验接线。
图1.4.4
(2)将模块的拨码设置为:OFF、ON、OFF、OFF、OFF、ON
(3)启动组态王,选择EM235测试工程,点击运行,进入如图1.4.3所示画面。
(4)调节可调电压源,使电压在0~10V之间变化,对应输入数据在0~32000之间变化。
按同样的操作方式测试IN1、IN2、IN3的电压型模拟量输入。
3、OUT0的电流型输出测试
(1)按图1.4.5所示进行实验接线。
图1.4.5
(2)启动组态王,选择EM235测试工程,点击运行,进入如图1.4.3所示画面。
(3)设置数据在0~32000之间变化,对应电流表指示在0~20mA之间变化。
4、OUT0的电压型输出测试
(1)按图1.4.6所示进行实验接线。
图1.4.6
(2)启动组态王,选择EM235测试工程,点击运行,进入如图1.4.3所示画面。
(3)设置数据在0~32000之间变化,对应电压表指示在0~10V之间变化。 |