5P30表示保护级绕组,是当一次电流达额定电流的30倍时,误差不能超过±5%。 该互感器应该是多绕组的,除了保护绕组外,还有一个测量绕组是0.5级的,计量绕组为0.2S级。 5P30 :5P表示是保护用互感器,准确级次为5P级,就是当电流在额定准确限值一次电流下综合误差值为5%。30表示准确限值倍数为30倍,0.5为测量用电流互感器准确级次0.2S 为特殊用途互感器的准确级次。 测量用电流互感器二次负荷这里没有标出,一般选用15伏安或1伏安。测量用电流互感器的误差是在负荷变动下电流误差略有变化,变化范围当负荷在5-120%变动时,误差变动范围为0.75-0.2% |