阻抗电压,又叫短路电压,它是变压器中的一个重要的参数。其测定方式为:将变压器的二次绕组短路,慢慢加大一次绕组电压,当二次电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。通常,一台变压器的阻抗电压在5%-10%之间。
影响变压器的阻抗因素主要取决于变压器的容量、铜损、铁损、线圈材质与结构等,反应了以上参数的好坏。
同容量的变压器,阻抗电压小的成本低,效率高,价格便宜,运行时的压降及电压变动率也小,电压质量容易得到控制和保证。而为了保证变压器限制电流条件,则希望阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。
一般来说,电压等级越高,所需要的阻抗电压数值越大。多台变压器并联时,需要其阻抗电压相同,避免变压器组别中,阻抗较小变压器出现过载现象。
在实际运用中,可以利用阻抗电压来计算出一些重要的参数。
1、通过阻抗电压来计算变压器所能承受的最大短路电流
如:变压器的容量是1250KVA,低压侧额定电压是400V,阻抗电压是6%,其短路电流为:
I (n)= S (n)/ √3 U (n)= 1250 / 1.732 X 0.4 = 1840 A
I (k) = I (n)/U (k) = 1.804 / 0.06 = 30.1kA
2.根据阻抗电压来计算变压器的电抗
X (T) = U (K)% / 100/S (NT) * U²(AV)
其中U (K)% 为变压器短路电压,U²(AV) 为短路计算点的计算电压,S (NT) 为变压器额定容量。
由此可见,变压器的阻抗电压是了解变压器性能的一个较为直观的指标。选用合适的阻抗电压,才能发挥变压器电网系统的最大效能,这点,也常常会被忽视掉。 |