DCS设计院通常提供控制系统点数,DCS控制系统点是仪表专门I/O点数,电气专门I/O点数和DCS控制系统与其他系统的通信点总和。准确统计电气和仪器I/O点数可以避免电气和仪表专门协调不一致的问题,准确DCS点数可以由用户决定DCS控制系统品牌和DCS为系统成本提供依据。
DCS系统I/O点数计算方法与原则
DCS该系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制,DCS控制系统点数是从AI模拟输入点,AO模拟输出点数、DI开关量输入点数,DO开关量输出点数和DCS根据其他系统通信点五个方面的统计结果,以下是仪表和电气的介绍DCS控制系统点数计算方法:
一、AI如何计算输入点?
AI指进入DCS控制系统或PLC模拟量输入信号。可直接从现场输入DCS控制系统的AI有热电偶的输入信号(J、K、T、N、E、R、S热电偶和B分度号)(Cu50、Cu100、Pt100和Pt标准电流信号(4-20)mA、0-20mA)、标准电压信号(1-5)V、0-5V和0-10V)和脉冲信号;如果需要发送其他形式的信号DCS控制系统,则要用信号隔离器、电流变送器、电压变送器等信号转换设备将该信号转换为4-20mA或1-5V在送入DCS控制系统。
热电偶AI输入点统计
单个装配式热电偶或单个装配式热电偶AI点计算;双支装配式热电偶或双支铠装热电偶需要DCS根据两个传感器的温度,系统显示同一测点的两个传感器AI点计算只显示测点的一个温度,按1个计算AI点计算;单个多点热电偶或多点热电偶常用于监测同一测点不同部位的温度。如果热电偶有几个测量点,则计算几个点热电偶AI输入。
热电阻AI输入点统计
热电阻AI输入点统计方法AI输入点数统计方法相同。
特别说明:压力表、双金属温度计、玻璃转子流量计等现场仪表不进入DCS计算系统点数。
二、AO如何计算输出点?
AO指DCS控制系统或PLC控制现场执行设备的模拟输出信号。AO输出一般有4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V和0-10V五种类型,4-20mA为较常用DCS控制系统AO输出,AO输出通常与电动执行机构、气动执行机构、变频器、电力调节器和工业控制模块相连,通常每个被控对象对应AO输出,AO输出点与被控设备数量相同。
三、DI如何计算输入点?
DI指进入DCS控制系统或PLC输入信号,DI输入需要是无源触点,TTL或CMOS电平信号,DI进入DCS控制系统或PLC后常会接通DC24V或者DC48V查询电压。
仪表专门DI输入通常来自现场电接点压力表、电接点双金属温度计、电接点水位计、液位开关、流量开关、火焰检测、电接点水位计等仪器的报警接触,每个报警接触接入DCS在系统中计算为一个点DI输入。
四、DO如何计算输出点?
DO指DCS控制系统或PLC控制现场设备的开关量输出信号通常通过中间继电器连接到其他不同电压等级的电气设备。仪器专门DO输出通常用于控制外部指示灯、电磁阀、声光报警器、电气控制和多回转电动执行机构、接触器等设备。DCS控制系统控制不同设备所需的系统DO输出点不同,以下是常见的被控对象I/O点数:
开关电动执行机构:
每个执行机构的阀位反馈4-20mA计算AI输入1点,计算阀门正转/反转控制DO输出2点,计算阀门打开到位/阀门关闭到位信号DI输入2个点 ,阀门打开扭矩/关闭扭矩故障信号计算DI输入2点。
开关型多回转电动执行机构(AC380V电源):
每个执行机构的阀位反馈4-20mA计算AI输入1点(如果没有反馈信号,则不计算AI点数),计算阀门正转/反转控制DO输出2点,计算阀门开到位/阀门关到位(限位开关)DI输入2点,计算执行器打开扭矩/关闭扭矩故障信号DI输入2点。
调节电动执行机构:
每个执行机构的阀位反馈计算AI输入1点,计算阀门控制信号AO输出1点,计算执行器故障报警信号AI输入1点(智能电动执行机构常见故障报警,无故障报警信号不计算AI点数)。
调节型多回转电动执行机构:
每个执行机构的阀位反馈计算AI输入1点,执行器4-20mA控制信号计算AO输出1个点,ESD应急控制信号计算DO输出1个点(ESD智能多回转电动执行机构常用于应急控制信号。如果没有此功能,则不计算此功能DO点数),计算扭矩/关闭扭矩报警信号计算DI输入点2点。
变频器:
每个变频器的频率反馈计算AI输入点1点,频率给定信号计算AO输出1点,运行/停止给定指令计算DO输出1点,计算变频器故障报警DI输入1点,计算故障复位1点DO输出1点,计算变频器的运行状态DI输入1个点。
如果变频器与通讯方式与DCS如果系统连接,只需计算一个通信点,不需要计算其他点。
如DCS计算系统外部电磁阀、指示灯、接触器等设备DO输出1点(例如,多个设备共用一个控制信号,通常通过增加中间继电器触点来完成,只需计算一个DO输出)。
五、电气专门如何计算点数?
常规电气控制DCS控制系统点数:
较简单的电机控制电路需要两点DI输入,1个点DO输出DI输入1点,启动/停止控制信号(接触器线圈)DO输出1点,计算故障信号(热继电器或电机保护器过载信号)DI输入1个点。
如果电机电路需要电流显示和当地/远程控制,除计算两个电流DI、1个DO外,电流信号(来自电流变送器)计算AI输入点0-3点(小功率电机通常不需要 |