在一些对系统可靠性要求很高的应用中,DCS的设计需要考虑热备份也就是系统冗余,这是指系统中一些关键模块或网络在设计上有一个或多个备份,当现在工作的部分出现问题时,系统可以通过特殊的软件或硬件自动切换到备份上,从而保证了系统不间断工作。通常设计的冗余方式包括:CPU冗余、网络冗余、电源冗余。在极端情况下,一些系统会考虑全系统冗余,即还包括I/O冗余。系统冗余从一方面来讲也是DCS的高可靠性的一种体现;
UW500(UWinPAS500)/UW600(UWinPAS600)集散控制系统为全硬件冗余容错,无单点故障失效,单重化、多重化硬件冗余表决,切换时间5-50ms;冗余机制如下:
电源模件热备冗余,控制模件、IO模件、控制网络、系统网络均支持硬件双重化,硬件内置表决算法,实现零切换时间;
I/O模件同时内置开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入输出自检和故障报告机制;
输入模块、控制模块、输出模块,可以采用单重化、双重化的各种冗余组合,灵活配置冗余方案;
高可靠IO模块,点点隔离、在线诊断、点点在线更换,故障识别到点级,进一步降低平均修复时间MTTR;
UW500(UWinPAS500)/UW600(UWinPAS600)集散控制系统的高可靠性主要体现在以下方面:
系统全硬件冗余容错;
I/O模块点点隔离、点点互隔、在线点点更换,可满足核电、紧急停车等高可靠安全领域要求;
模块、模件均配置微处理器,分布协作、自诊断自恢复、故障隔离、在线更换;
支持电压/电流/热电阻/热电偶全量程高精度通用模拟输入,自诊断自校正、免调校免维护;
电磁兼容设计,低功耗设计,无需强制散热,适应恶劣的工业环境;
多用户分级分区域安全机制;数据掉电保持,冗余校验,快速恢复,保证信息安全; |